河图 发表于 2008-4-25 19:44:33

回复:断路器专帖,有问必答

<P>谢谢诚版主!</P>
<P>以前发了一个帖子,翻到两页,也没有弄明白。这回你两句话就解决了。</P>
<P>再问一个问题,也是在那个帖子里提到的。</P>
<P>给工作电压380V(单相)的电焊机配电,应该选用几极的断路器?</P>

无限创意 发表于 2008-4-25 21:23:52

回复:断路器专帖,有问必答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-25 8:24:16</I>)的发言<BR>
<P>以前看过你的帖子了。</P>
<P>不可以。</P>
<P>因为二极的极间电压是230V。(即额定电压230V)</P>
<P>不能使用到380V两相上。</P></DIV>
<P>不太明白这句话。额定电压230V是说什么?是说2P断路器额定电压230V?<BR>河图 你明白什么了?<BR></P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-4-25 23:05:21

回复:断路器专帖,有问必答

那我还是低调点,近来只是看看

治学以诚 发表于 2008-4-26 09:16:25

无限创意 发表于 2008-4-26 10:19:05

回复:断路器专帖,有问必答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 9:16:25</I>)的发言<BR>断路器的额定电压就是极间绝缘电压。</DIV>
<P><BR>翻开最常用的C65样本,看看2P断路器的额定电压是多少?<BR></P>

dqlenovo 发表于 2008-4-26 10:49:16

回复:断路器专帖,有问必答

额定电压不会低于500V吧?

dqlenovo 发表于 2008-4-26 10:50:39

回复:断路器专帖,有问必答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-25 0:19:26</I>)的发言<BR>有无有带分厉脱口器的微断?</DIV><BR><BR>老诚的有问必答快出来啊?

无限创意 发表于 2008-4-26 11:27:54

回复:断路器专帖,有问必答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 10:50:39</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-25 0:19:26</I>)的发言<BR>有无有带分厉脱口器的微断?</DIV><BR><BR>老诚的有问必答快出来啊?</DIV>
<P><BR>多呢 微断加分励脱扣附件啊 你手头没有断路器产品样本吗?<BR></P>

无限创意 发表于 2008-4-26 11:28:16

回复:断路器专帖,有问必答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 10:49:16</I>)的发言<BR>额定电压不会低于500V吧?</DIV>
<P><BR>IEC标准的规定,电网电压值230V/400V被定为标准电压</P>
<P>虽然有微断可以到500</P>
<P>但是一般微断额定电压没必要那么大</P>
<P><BR></P>

吹雪 发表于 2008-4-26 13:22:39

回复:断路器专帖,有问必答

微断可装分励,或欠压,还可以装辅助触点

治学以诚 发表于 2008-4-26 17:02:00

无限创意 发表于 2008-4-26 17:27:10

回复:断路器专帖,有问必答

<P>呵呵 你上面说的问题是可以深入讨论的</P>
<P>但是回答河图的问题只需要简单的贴图</P>
<P></P>

治学以诚 发表于 2008-4-26 17:45:29

无限创意 发表于 2008-4-26 17:53:56

回复:断路器专帖,有问必答

<P>呵呵 额定电压400V说清楚了 其实不用看样本 拿一个2P微断,看看正面的标注即可 </P>
<P>但是你的第一句话“两极的400V,用在单相线路时,当采用附件时,容易不配套的,比如失压脱扣,240-280V就脱扣,那还能送上电吗?” 说实话 这句话我看不懂不知道想说明什么?</P>
<P>第二句话 我认为不是厂家这么标 2P就是2P例如:对于DPN系列厂家的标注就是230V </P>
<P>额定工作电压 一一标出 岂不累死?哈哈</P>

wosuwoxing 发表于 2008-4-26 18:49:10

回复:断路器专帖,有问必答

<P>在这里插一句,C65系列2P,400V,是否是为了适用于单相380V的设备</P>