大鼻山 发表于 2008-5-24 11:40:06

回复:[求助]民用建筑地下室外内的干式变压器的IP等级!

<P>1、室内变压器单独设置时,为IP2X即可;</P>
<P>2、室内变压器与高低压屏紧贴安装时,应为IP3X(当也有观点认为IP3X依然仅针对配电屏而言,变压器还是IP2X);</P>
<P>3、室外布置时,未见有特别具体的规范条文。</P>