[求助]变压器中性点接地问题?
<P>一般咱们做电气的时候变电所都在地下室的时候那么变压器中性点接地 是采用TN-C-S 还是应该采用TN-S</P><P>哪一种采用的多啊 能告诉我原理吗?</P>
回复:[求助]变压器中性点接地问题?
<P>这个问题很大了。</P><P>1、如果该配电室不再相本建筑外的建筑物供电,就直接采用TN-S;</P>
<P>2、如果还要向本建筑物外的建筑物供电,就采用局部的TN-C;</P>
<P>3、原理楼下说。</P>
<P>4、还有问题继续问,我没有说完全。</P>
回复:[求助]变压器中性点接地问题?
<P>如果采用的是TN-C-S系统接地 那么中性点接地就是单独的 不能和变电所内的MEB相联结了,那么变压器出母线槽到低压总配电柜就是4线制的到了总配电柜内然后才分出PE和N</P><P>如果是采用TN-S系统的话 就可以和MEB联结而且从变压器出母线槽到低压配电柜的线是5线制分别是L1 L2 L3 N PE</P>
<P>因为中性点接地的时候已经把PEN彻底分开以后就不能合用了.</P>
<P>我理解的对吗?大家指正我是按照03D501-4接地装置安装 理解的.</P>
回复:[求助]变压器中性点接地问题?
<P>和MEB有什么关系?你能说说吗?</P><P>我只是意识到,这个中性点接地的位置不同。</P>
<P>其实,要是你把MEN和接地装置看成一个点,接地就是接MEN,不就可以了?</P>
<P>所以,“不能和变电所内的MEB相联结了,”这句有点不合适。</P>
<P>我是这么看的,你看了。</P>
回复:[求助]变压器中性点接地问题?
"因为中性点接地的时候已经把PEN彻底分开以后就不能合用了."分开前迎来就是TN-C或TN-C-S,否则就是TN-S
页:
[1]