hejie665 发表于 2008-4-22 15:01:55

5*10+2*2.5+3*2.5用多大的桥架或者线槽合适

5×10+2×2.5+3×2.5(应急照明阻燃线加隔板),这样的走线大概需要多大尺寸的线槽或者桥架。非常感谢!

gdx8785 发表于 2008-4-22 15:12:28

回复:5*10+2*2.5+3*2.5用多大的桥架或者线槽合适

电缆(导线)的总截面(含绝缘层)占桥架(线槽)横断截面的40%

haocent 发表于 2008-4-22 16:39:34

回复:5*10+2*2.5+3*2.5用多大的桥架或者线槽合适

100*100的就够了