冷若冰 发表于 2008-8-16 18:50:30

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>whao</B></FONT> 在(<I>2008-8-16 17:43:38</I>)的发言<BR>
<P>泰永公司网站上有很多双电源方面文章。 <FONT size=7></FONT><a href="http://www.taiyong.net/" target="_blank" ><FONT color=#000000 size=7>www.taiyong.net</FONT></A></P><BR></DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈,你这广告做的不够好。</P>

景成 发表于 2008-8-19 15:54:43

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

<P>EPS老贵了,而且效果不是很好的</P>

xuhui6512 发表于 2008-8-24 04:43:41

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

用那种类型的备用,要考虑能否满足技术指标和经济指标。对消防电源,采用发电机供电是比较好的

dqlenovo 发表于 2008-12-12 12:05:53

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

<P>怎么都是否定的声音?《建筑电气》有几篇论文说好?</P>

xuhui6512 发表于 2008-12-12 14:33:21

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

一般多采用发电机。用EPS可能需要大量的蓄电池,占地面积不小。

xuhui6512 发表于 2008-12-12 14:37:55

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

<P>那位老兄<STRONG><U><FONT size=4>亲自</FONT></U></STRONG>用过EPS可以发表一下意见。</P>

taolin 发表于 2008-12-16 08:54:50

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

我也对EPS疑问颇大,既然发电机投资少,怎么好多甲方还主动要求用EPS呢?

19860529 发表于 2008-12-16 10:20:26

xuhui6512 发表于 2008-12-16 10:41:51

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>taolin</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 8:54:50</I>)的发言<BR>我也对EPS疑问颇大,既然发电机投资少,怎么好多甲方还主动要求用EPS呢?</DIV><BR><BR>因为

xuhui6512 发表于 2008-12-16 10:42:25

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 10:41:51</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>taolin</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 8:54:50</I>)的发言<BR>我也对EPS疑问颇大,既然发电机投资少,怎么好多甲方还主动要求用EPS呢?</DIV><BR><BR>因为</DIV><BR>他不专业<BR>

competer2007 发表于 2008-12-16 21:11:30

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

如果,只是为了消火栓泵设置备用电源,建议你叫水专业把泵改为柴油机泵!我们只要给柴油机泵充电就行了,如果还有其它消防设备,那还是柴油发电机好

xuhui6512 发表于 2008-12-16 22:42:48

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>competer2007</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 21:11:30</I>)的发言<BR>如果,只是为了消火栓泵设置备用电源,建议你叫水专业把泵改为柴油机泵!我们只要给柴油机泵充电就行了,如果还有其它消防设备,那还是柴油发电机好</DIV><BR><BR>你如果有使用柴油机泵的经验请介绍一下

mnjcomcn 发表于 2008-12-29 14:38:58

autowater 发表于 2008-12-29 16:33:48

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 10:42:25</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 10:41:51</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>taolin</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 8:54:50</I>)的发言<BR>我也对EPS疑问颇大,既然发电机投资少,怎么好多甲方还主动要求用EPS呢?</DIV><BR><BR>因为</DIV><BR>他不专业<BR></DIV><BR>EPS省空间吧,而且容易操作。《措施》上有这么一句“过大的负荷及过长的时间要求,采用EPS将是不经济的”<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 autowater 在 2008-12-29 16:35:48 编辑过」</div>

keast 发表于 2008-12-29 21:49:43

回复:[求助]消火栓泵等消防负荷,备用电源用发电机好?用EPS好?

从纯理论分析,其实EPS比发电机更好,但是一般<STRONG>消火栓泵容量一般经常75KW,甚至90KW,这样用EPS就不太经济了啊!</STRONG>