回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 23:08:02</I>)的发言<BR><P>看了大家回帖,我再说几句:</P>
<P>1、外线接火,两相三线,这里更多的是PEN线,大家认为PEN上应该加保护?</P>
<P>要是加,那么就是2P+N了?不加,就是2P。</P>
<P>2、阿斯在24楼的疑问我明白,一般在电表前做一个熔断器,表后是断路器。</P>
<P>表前的熔断器更多的是隔离和断电的作用。</P>
<P>我也不知道为什么这么做,参加工作的时候,大家就这么做了。</P>
<P>后来大家不用熔断器了,演变成了表前表后都加断路器,这下就有点别的意思了。</P>
<P>其实这里我还是主张表前熔断器,表后断路器的。</P></DIV>
<P> <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>难道冷版不认为表前加分支断路器,住户箱进线加户总断路器,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>电表箱的电表后不再加保护电器和开关电器的配电方式不是更好吗?</FONT><BR></P>
回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?
<P>阿斯,你的说法很有新意。</P><P>我想了想,虽然有悖常理,却未违反什么理论或者规范。</P>
<P>保护在表后,是保护电器和线路的配合,表只要载流量大于保护电器即可。</P>
<P>保护在表前,电表和线路之间需要配合了。</P>
<P>大家议议。</P>
回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-5-4 13:40:36</I>)的发言<BR><P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>短路问题是显而易见的事情,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>一但分支短路(总开关到表后开关这段)必然引起总开关跳。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>创意兄不会认为只有经常更换的东西才需要设短路保护吧?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4></FONT><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>我看完你前面说的,就是一直不明白你说的短路是指什么</P>
<P>难道你是担心这一段短路?所以要把断路器放在前面?</P>
回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?
<P>说实话 我没觉得22楼的做法更好在哪里 有什么区别?</P><P>看图,且不论讨论A,B点短路有何意义</P>
<P>请asi讲讲A,B,C三点发生短路时,你的做法能更好在哪里?</P>
<P></P>
回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?
<P>这个问题有意思,</P><P>1、来两个单相回路,分别接两个电表。</P>
<P>2、目前见过的都是采用采用3相进线(即使有一相没用到)、</P>
<P>至于两相配电行不行,我觉得应该是可以的,因为带电导体系统的型式有两相三线制</P>
回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>回24,25楼,仁者见仁的事,大家自行仔细分析,然后根据自己的分析情况决定用哪种方式便可,当然大家愿意讨论的话讨论讨论也好,我的理由和道理也就前面那么几句简单话。</FONT></P><P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>呵呵呵,楼下接着来</FONT></P>
回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 19:02:21</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 11:07:24</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 0:03:32</I>)的发言<BR>
<P>另外,有那种单相380V的设备是否应该用2P的开关?</P>
<P>我的叫法好象不准确,或者叫相间设备吧!</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>线间设备吧?民用建筑很少这样的设备了。</P>
<P>照理来说,应该是2P的,看看大家有什么别的看法。</P></DIV>
<P><BR>也不是很少见,有的电焊机工作电压就是380V的,而且不是三相的。</P>
<P>应该用几极开关给这种负荷配电呢?<BR></P></DIV>
<P><BR><BR>应该用2P的哇。我有次给人家用的是1P+N的</P>
<P>因为回路比较多,用2P的话箱子要做大许多</P>
配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?
<P>一工程,一层有两个小型商网,分别采用单相供电。当地电业部门要求商网采用磁卡表集中计量,单独做一个电表箱子。 <BR>对于此电表箱的总开关,如果用三极的,肯定不会有问题,最多就是空一极不接线,有点浪费的嫌疑。而是否能用两极开关我就说不准了。我只在单相负荷要求同时断相线和N线的场合(如住宅分户箱的总开关)用过两极开关,对于同时断两个相线,并且是不同的回路这种情况,不知道可不可以? </P><P>请指教,谢谢! </P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-22 21:40:06 编辑过」</div>
回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?
<P>另外,有那种单相380V的设备是否应该用2P的开关?</P><P>我的叫法好象不准确,或者叫相间设备吧!</P>
回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?
那个商网可以采用两相供电,应该可以满足规范的约束。民规好像有相关规定。回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?
说实话 我看不懂你问什么回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 0:03:32</I>)的发言<BR><P>另外,有那种单相380V的设备是否应该用2P的开关?</P>
<P>我的叫法好象不准确,或者叫相间设备吧!</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>线间设备吧?民用建筑很少这样的设备了。</P>
<P>照理来说,应该是2P的,看看大家有什么别的看法。</P>
回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 0:45:56</I>)的发言<BR>说实话 我看不懂你问什么</DIV><P>我把问题问的简练点:一个配电箱只有两个单相回路,且这两个回路是不同相的。这个配电箱的总开关应该选三极的空开,还是选两极的空开?</P>
<P>谢谢!<BR></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-20 18:58:40 编辑过」</div>
回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 11:07:24</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 0:03:32</I>)的发言<BR>
<P>另外,有那种单相380V的设备是否应该用2P的开关?</P>
<P>我的叫法好象不准确,或者叫相间设备吧!</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>线间设备吧?民用建筑很少这样的设备了。</P>
<P>照理来说,应该是2P的,看看大家有什么别的看法。</P></DIV>
<P><BR>也不是很少见,有的电焊机工作电压就是380V的,而且不是三相的。</P>
<P>应该用几极开关给这种负荷配电呢?<BR></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-20 19:03:09 编辑过」</div>