大鼻山 发表于 2012-8-1 07:58:58

需要系数百度第二段:
模拟公式的推导基于以下三条规律:①:户数(N)较少时,需要系数(K)为1;②需要系数(K)随户数(N)增大而减小,即KN≤KN-1 (KN是N所对应K值),且减少速率先急后缓;
图片(4张)③每户安装功率相同时,小户数的计算功率恒小于大户数的,即(N-1)*KN-1*P< N*KN*P。基于以上三条规律:可以假定N≤6时,K0=1,其后,每增加3户,K值做一次调整,调整后的K值等于调整前的K值乘以调整系数。下面介绍怎样确定调整系数。假设N为3的倍数且N≥9,因KN>KN-1*[(N-1)/N],故KN-2>KN-3*[(N-3)/(N-2)],根据前面假定可知:KN-2=KN-1=KN,所以KN>KN-3*[(N-3)/(N-2)],因(N-1)/N恒大于(N-3)/(N-2),故不妨令KN=KN-3*[(N-1)/N],即调整系数等于(N-1)/N。

大鼻山 发表于 2012-8-1 08:05:46

百度的以下说法比较准确:
需要系数是用电设备实际所需要的功率与额定负载时所需的功率的比值,用公式表示为   
Kc=Psb/Psn   
式中: Psb——用电设备实际所需功率。   Psn——用电设备额定功率。   
需要系数的大小,要综合考虑用电设备的负荷状态、工作制(连续、短时、重复短时工作)和该类设备同时工作几率(同时系数)等方面的因素。一般是根据实际经验统计后取平均值。

大鼻山 发表于 2012-8-1 08:11:49

总之,可以认为需要系数包含了同时系数的因素(所以,有些书籍称其为需用系数),但它绝对不是简单地就等于同时系数。而楼主的疑惑,明显就是把需要系数简单等同于同时系数了。

我再说透点:即便同时系数为1,同时开启的消防设备的需要系数,注定也小于1.

lb86wl81 发表于 2012-8-1 08:18:35

总之,可以认为需要系数包含了同时系数的因素(所以,有些书籍称其为需用系数),但它绝对不是简单地就等于 ...
大鼻山 发表于 2012-8-1 08:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
关于最后一段,前辈可以说详细一些吗?不是很懂。谢谢!

大鼻山 发表于 2012-8-1 08:24:08

关于最后一段,前辈可以说详细一些吗?不是很懂。谢谢!
lb86wl81 发表于 2012-8-1 08:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
根据负载情况和工作制的不同,即便同时开启的设备,也不可能全部、同时都运行在其额定功率(而是小于额定功率的居多)。所以,进行负荷计算时,就需要对额定功率打一个折减系数(结合同时系数之后,就统一叫“需要系数”了)。

tszgsj 发表于 2012-8-1 10:25:25

完全可以。先分类,同类负荷取需要系数。消防泵、喷淋泵类,直接取1了,防排烟风机看几个防火分区了,一般取个最大的然后加上相邻防火分区的。应急照明很小,直接取1.消防电梯数量也少,取1.算出负荷再×最大负荷同时系数。
其实这个跟算变压器容量一样。

大鼻山 发表于 2012-8-1 11:01:12

完全可以。先分类,同类负荷取需要系数。消防泵、喷淋泵类,直接取1了,防排烟风机看几个防火分区了,一般取个最大的然后加上相邻防火分区的。应急照明很小,直接取1.消防电梯数量也少,取1.算出负荷再×最大负荷同时系数。
其实这个跟算变压器容量一样。
tszgsj 发表于 2012-8-1 10:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
在你这里,好像已经没有不需要取1的了

zhqpao 发表于 2012-8-1 14:54:09

我经常遇到的情况是一个大车库底盘上面好几栋楼,均匀分布,我通长的做法就是全部消防负荷加起来选柴油发电机,这样的话,往往柴油发电机容量特别大。也曾咨询过2位,一个是航空院的电气副院长,一个是北京院的审图所长,分别回答如下:
1.如果各单体是一个地库相通的,那么柴油发电机就该按所有同时着火考虑。不能同时着火,也要考虑各单体防排烟同时启动的需要。
2.按地下车库某一个防火分区和一个单体同时着火考虑,也可以所有全部加起来,他觉得两种情况都可以,毕竟规范在这2方面都没明确。
现在每个工程做设计的时候,更倾向于选择更保守的一个做法,这就造成了每次柴发容量很大,造价上来了,以后甲方问起来,也不是很好说,特别是甲方有其他工程经验的话,拿来做比较就会比较麻烦。

治学以诚 发表于 2012-8-1 21:35:03

张小骡1983 发表于 2012-8-2 11:34:16

sgf2002 发表于 2012-8-2 12:04:46

本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-2 12:08 编辑

回复 13# 大鼻山


    好多人理解为同时使用系数,闹笑话了
要搞清楚需要系数,又先要搞清楚什么是计算负荷

sgf2002 发表于 2012-8-2 12:17:07

本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-2 12:19 编辑

回复 26# sgf2002
需要系数是30分钟平均负荷的最大值(即计算负荷)除设备容量,同时使用系数只是其中一个因素。
就算你所以设备同时使用,需要系数也可以小于1,因为设备多了就很难出现在某一30分钟所有设备都出现30分钟平均负荷的最大值了。
需要系数还跟设备效率、配电效率有关

偷懒,书上找一段吧

sgf2002 发表于 2012-8-2 12:22:28

本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-2 12:26 编辑

回复 27# sgf2002


综上所述,消防负荷计算需要系数完全可以小于1.

至于取多少,可以直观的根据同时使用的情况 得出同时使用系数,其它系数只能根据设备的多少去估算了,不知道有没有资料参考

大鼻山 发表于 2012-8-2 14:29:42

楼上:不错的说法。

王培 发表于 2012-8-2 14:57:07

单栋楼取1,多栋楼则可以取<1的系数