woshichuizi 发表于 2008-4-17 15:17:27

此处应该用塑壳还是框架断路器?

<P>我现在一工程设置了柴油发电机组</P>
<P>应急配电柜处的ATSE进线处,审图公司的要求要加4P断路器 做为检修PC级ATSE的双电源开关及过载短路等故障保护,</P>
<P>我现在的计算电流是657.9A双电源ATSE的额定电流选的是1000A   那么ATSE前的断路器我用的是800A的</P>
<P>请问我是应该用框架断路器还是应该用塑壳断路器</P>

woshichuizi 发表于 2008-4-17 16:54:45

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<P>没人答复我自己顶一下</P>

冷若冰 发表于 2008-4-17 23:01:33

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

用框架断路器还是用塑壳断路器的,有什么差别吗?

hncdwy 发表于 2008-4-18 00:26:54

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

分断能力不一样吧,要看短路电流多大

woshichuizi 发表于 2008-4-18 20:10:35

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<P>啊斯大鼻子老城老创都来说说啊等你们的答复呢</P>

wosuwoxing 发表于 2008-4-18 22:49:18

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hncdwy</B></FONT> 在(<I>2008-4-18 0:26:54</I>)的发言<BR>分断能力不一样吧,要看短路电流多大</DIV>
<P><BR><BR>如果要用,肯定是要考虑短路电流的,消防取消过载保护,即单磁脱扣</P>
<P>如果距离很短,检修隔离可用上级断路器,保护也是如此</P>

woshichuizi 发表于 2008-4-19 02:01:46

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<P>冷工你是不是西北建筑电气群里的冷若冰?</P>
<P>我也是西北建筑电气群里的Sniper感觉你技术很牛 </P>

pilifeng 发表于 2008-4-19 16:16:21

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

一般情况下没必要用框架断路器,框架断路器需要的安装空间庞大,这个估计塑壳就可以满足其短路分断电流。选择40KA朝上的!

阿斯 发表于 2008-4-19 17:04:47

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>这要看你用的谁家的产品了,有的厂家的塑壳产品最大到630A,有的则到1600A甚至更大</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>塑壳能满足要求的前提下(包括额定电流、分断能力等指标)尽量用塑壳,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>不满足则只能用框架了</FONT></P>

阿斯 发表于 2008-4-19 17:05:28

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-17 23:01:33</I>)的发言<BR>用框架断路器还是用塑壳断路器的,有什么差别吗?</DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>怎么会没区别呢?</FONT><BR><BR>

冷若冰 发表于 2008-4-19 23:27:30

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-4-19 2:01:46</I>)的发言<BR>
<P>冷工你是不是西北建筑电气群里的冷若冰?</P>
<P>我也是西北建筑电气群里的Sniper感觉你技术很牛 </P></DIV>
<P><BR><BR>兄弟,我就是西北群的。原来你是群里的兄弟,以后常来。</P>
<P>别在这说我很牛,我会被人追杀的。。。。</P>
<P>哈哈哈。。。。</P>

冷若冰 发表于 2008-4-19 23:37:40

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-19 17:05:28</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-17 23:01:33</I>)的发言<BR>用框架断路器还是用塑壳断路器的,有什么差别吗?</DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>怎么会没区别呢?</FONT><BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>有什么区别?断路器本身是有区别,可是用在起来的时候,区别是怎么样的?</P>
<P>我在问你呢,你怎么反问我了?</P>

冷面面包 发表于 2008-4-20 19:18:04

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<P>转百度知道</P>

<P>一般区分框架和塑壳主要还是指额定电流,框架的额定电流要大许多,一般为630A(我知道的最低可整定到200A)至6300A,而塑壳一般为6A至1600A。 <BR>另外框架的分断能力普遍要比塑壳高一点,但现在塑壳分断能力也很高,很多都可以达到100KA(国产的也有),一般都够用了。 <BR></P>

19860529 发表于 2008-4-21 09:30:42

阿斯 发表于 2008-4-22 12:05:02

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷面面包</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 19:18:04</I>)的发言<BR>
 <BR></P></DIV>   <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>补充一点,各厂家的产品不太一致,所以选用的时候需要认真看看样本</FONT><BR><BR>
页: [1] 2
查看完整版本: 此处应该用塑壳还是框架断路器?