woshichuizi 发表于 2008-4-17 02:26:03

七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

<P>本人现在在做几栋住宅 全部是7层 8层 9层的普通多层住宅 </P>
<P>电梯没有考虑备用电源 和审图部门沟通 审图的不答应他认为必须按照技术措施的负荷分级 电梯定为2级负荷</P>
<P>现在甲方和我都在郁闷中 希望大家踊跃发言 讨论</P>

古都长安 发表于 2008-4-17 02:30:25

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

<P>按措施是2级负荷不过这个一般都是根据甲方意见 确定是否加备用电源 毕竟措施只上措施 不是强规。</P>

han2003 发表于 2008-4-17 08:34:15

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

很多地方的住宅规范都注明了,9层及以下电梯可以单电源供电,但是需要具备自动平层的措施,也就是要自带个小ups

gdx8785 发表于 2008-4-17 09:50:12

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

以下是引用 woshichuizi 在(2008-4-17 2:26:03)的发言<BR>
<P>本人现在在做几栋住宅 全部是7层 8层 9层的普通多层住宅 </P>
<P>电梯没有考虑备用电源 和审图部门沟通 审图的不答应他认为必须按照技术措施的负荷分级 电梯定为2级负荷</P>
<P>现在甲方和我都在郁闷中 希望大家踊跃发言 讨论</P>

<BR>
<P>高层民用建筑设计防火规范</P>
<P>GB 50045-95(2005年版)</P>
<P>1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:<BR>1.0.3.1 <FONT color=#f73809>十层及十层以上的居住建筑</FONT>(包括首层设置商业服务网点的住宅);</P>

<P>9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,<FONT color=#f73809>一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。</FONT></P>供配电系统设计规范GB 50052-95:第2.0.1条.............. <FONT color=#f73809>三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。</FONT>
<p> 审图认为你的图纸不满足规范要求,应该指明违反了哪条哪款,但是不能用&lt;&lt;技术措施&gt;&gt;说事
<p><BR>
<p>

19860529 发表于 2008-4-17 10:54:14

goldflower 发表于 2008-4-17 13:29:23

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

新的《民规》上说多层的电梯属于三级负荷,可惜新《民规》还没实行。

无限创意 发表于 2008-4-17 13:33:14

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

<P>先说句题外话,技术措施不能用来审图。</P>
<P>技术措施前言:1、编制的目的供设计单位参照执行。2、编制的作用有三,工具书、入门指南、展示平台</P>
<P>所以,是不可以作为审图的依据。但是希望你不要在你图纸说明的设计依据里注明此书,那么属于你的约定,可能你就要遵守了。</P>
<P>回到你的问题:</P>
<P>1、7、8、9层住宅是中高层住宅,不是多层住宅,也不是高层住宅。高层住宅是指十层及以上。</P>
<P>2、据我所查阅的,现行规范(包括技措)说的是高层普通住宅电梯需要为二级负荷。</P>

196220 发表于 2008-4-17 15:05:05

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

<P>这还得看你所做的工程是否有当地规范来约束,我曾经做过上海的这类工程,很久了,不知道现在变没变,反正当时都是采用的双电源末端自动切换,当然当时是当地供电局的一些技术措施.这个回复对你的帮助不大,但上海当时就普遍是这种做法?</P>

woshichuizi 发表于 2008-4-17 16:56:04

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

<P>说的都有道理继续</P>

hubeixp 发表于 2008-4-17 19:54:52

woshichuizi 发表于 2008-4-19 02:03:56

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

<P>请 大鼻山大师冷若冰啊斯 古都长安 学之以诚答复谢谢</P>

阿斯 发表于 2008-4-19 13:55:53

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>首先,正如创意版主所说,“技措”不能作为施工图外审的依据。打个比方,你从西安到北京,可以坐火车、乘飞机、坐汽车、骑摩托车、骑自行车甚至可以步行!“技措”就相当于说可以“坐飞机”,但对有的人来说可能骑自行车对他而言更有意义(比如观光之类的目的),那他选择骑自行车你就不能说他到不了北京。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>再如3楼所述,各相关规范明确规定,10层及10层以上住宅才属于高层建筑,同时有关规范规定二类高层建筑(当然包括二类高层住宅了)按二级负荷供电(包括客梯电力),7、8、9层住宅明显不属于高层住宅,也就套不到最低标准的二类高层建筑了,其电梯自然不能套到二级负荷,规范亦明确说不属于一二级负荷的负荷属于三级负荷。当然,如果有条件的话按二级负荷供电也不能说这种方案错误。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>其实即便按“技措”列出的负荷分级表,也未将9层及9层以下住宅列入二级及二级以上负荷,为什么会得出“依据【技措】负荷分级表将7、8、9层住宅的电梯划分为二级负荷”呢?!!表格里的二级负荷客梯电力的前提是负荷用户(即某栋楼)为二级负荷用户或一级负荷用户,明显7、8、9层的住宅不论套哪本规范都套不到二级及二级以上负荷用户里,自然就不能把其用电设备--客梯套入二级负荷里了。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-4-19 14:15:12 编辑过」</div>

冷若冰 发表于 2008-4-20 00:10:06

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

<P>这个电梯没有备用电源确实比较麻烦,带个小蓄电池吧,至少可以平层吧,设计上去,作不作甲方自己看着办了。</P>
<P>还有,审图的依据不够充分。</P>

冷面面包 发表于 2008-4-20 16:57:16

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

同意11楼之说

中建电气 发表于 2008-4-20 17:40:24

回复:七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?

<P>            支持楼下</P>
页: [1] 2
查看完整版本: 七层 八层 九层普通纯住宅电梯要双电源吗?