在有消防控制的前提下,是否所有的火灾应急照明都需要强启?一般消防风机房、消防水泵房、柴油发电机房、变配电室、消防控制室等小型空间内的应急照明也需要吗?欢迎大家来讨论讨论,谢谢!

古都长安 发表于 2008-4-16 22:32:01

回复:有关应急照明的强启问题

<P>疏散通道楼梯间等人员密集场所强启就可以了 单独的小配电室 水泵房等没必要强启点亮</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-4-16 22:55:03

回复:有关应急照明的强启问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>古都长安</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 22:32:01</I>)的发言<BR>
<P> 单独的小配电室 水泵房等没必要强启点亮</P></DIV><BR><BR>经常有人值班的房间,可以不用强起,如消防控制室,配电室等;经常无人值班的房间,尽量强起,如水泵房,风机房等

冷若冰 发表于 2008-4-16 23:20:20

回复:有关应急照明的强启问题

疏散通道需要强启,其余的强启意义不大。

jinjing1982 发表于 2008-4-17 09:54:15

回复:有关应急照明的强启问题

<P>关于应急照明的强启在哪本规范里有规定?</P>

19860529 发表于 2008-4-17 10:48:26

196220 发表于 2008-4-17 14:23:51

回复:有关应急照明的强启问题

有关应急照明的强启规范见&lt;&lt;火灾自动报警系统设计规范&gt;&gt;GB50116-986.3.1.8

冷面面包 发表于 2008-4-22 21:41:16

回复:有关应急照明的强启问题

<P>应急照明、疏散标志灯是火灾时人员疏散必备的设备。为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。 </P>

<P>补楼上条文说明。。。</P>
<P>【<FONT color=#ff0000>应急照明、疏散标志灯是火灾时人员疏散必备的设备】</FONT></P>

tongshuai 发表于 2008-4-29 15:50:06

回复:有关应急照明的强启问题

消防疏散通道是要求要强启的,并且要有最低工作时间保证,

guanshanying 发表于 2008-5-4 15:58:11

回复:有关应急照明的强启问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 22:55:03</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>古都长安</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 22:32:01</I>)的发言<BR>
<P>单独的小配电室 水泵房等没必要强启点亮</P></DIV><BR><BR>经常有人值班的房间,可以不用强起,如消防控制室,配电室等;经常无人值班的房间,尽量强起,如水泵房,风机房等</DIV>
<P><BR> </P>

<P>经常无人值班的房间,尽量强起,如水泵房,风机房等</P>


<P>这话又怎么说,经常无人值班的房间,尽量强启?????<BR></P>

仙人掌 发表于 2008-5-4 17:18:46

回复:有关应急照明的强启问题

疏散人员必经的楼梯和通道、消防监控室要强启。其他的没太大必要。