作施工的大哥,难题来了.同时我问问工艺标准,地方标准里说的宜和不宜,我是否可以自己
焊管进盒\箱是否能点焊固定,难道必须套丝吗?谁有依据.回复:作施工的大哥,难题来了.同时我问问工艺标准,地方标准里说的宜和不宜,我是否可
<P>当然不能焊拉,不要去找可以焊接的依据了,你说一个配电箱上面给全是焊点焊渣像啥样?这种做法不能说违反规定,只要管子和配电箱的厚度和焊接后焊渣和熔瘤能处理好,但是我们做现场的还应该努力实现美观这个要求吧,毕竟你交出的是你自己的作品</P>回复:作施工的大哥,难题来了.同时我问问工艺标准,地方标准里说的宜和不宜,我是否可
<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 11:00:36</I>)的发言<BR>焊管进盒\箱是否能点焊固定,难道必须套丝吗?谁有依据.</DIV><BR><BR>可以焊接,当然优质工程是套接的。回复:作施工的大哥,难题来了.同时我问问工艺标准,地方标准里说的宜和不宜,我是否可
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 12:18:34</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 11:00:36</I>)的发言<BR>焊管进盒\箱是否能点焊固定,难道必须套丝吗?谁有依据.</DIV><BR><BR>可以焊接,当然优质工程是套接的。</DIV>
<P><BR>楼上肯定是见过焊接的了???</P>
<P>我是没有见过,不知道楼上是不是给点提示<BR></P>
回复:作施工的大哥,难题来了.同时我问问工艺标准,地方标准里说的宜和不宜,我是否可
大家都在讨论,都找找相关依据.北京市地方工艺规程1996版上不宜焊接,但没说一定不,我就是要看哪有一定不的说法吗?结构长城杯的工程.是不是又有另外要求呢.总之,要是没有强制条文,我就不能服从.回复:作施工的大哥,难题来了.同时我问问工艺标准,地方标准里说的宜和不宜,我是否可
<P>应该说不宜焊接</P>回复:作施工的大哥,难题来了.同时我问问工艺标准,地方标准里说的宜和不宜,我是否可
焊接有利于安全,套接有利于美观,你是要美呢?还是。。。。回复:作施工的大哥,难题来了.同时我问问工艺标准,地方标准里说的宜和不宜,我是否可
继续讨论,编规范的人起初难道就是楼上的想法吗?我在疑惑中^^^^^^回复:作施工的大哥,难题来了.同时我问问工艺标准,地方标准里说的宜和不宜,我是否可
<P>不知道你所说的焊接指什么管?</P><P>但现在金属电管好像都用镀锌材质的</P>
<P>建筑电气施工验收规范规定:镀锌钢管不允许焊接</P>
<P>管与管之间的 接地也采用不小于4平方的PE线进行跨接</P>
<P>这不就说明不允许焊接吗?</P>