防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
建筑物顶的避雷带要通过引下线接地——防雷接地。 <BR>房间的三孔插座也有个接地孔,这是保护接地。 <BR>那他们是不是接的同一个接地网呢? <BR><BR>如果是同一个接地网,假设雷击发生,雷电流沿引下线导入大地,.地电位升高。那插座的接地孔不也会窜入高压,对人和设备构成威胁了吗?回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<P>你说的很对。</P><P>是否对人或设备造成威胁,要看这个高电位是否会形成电击。</P>
<P>如果有等电位联结,就不形成电击。如果电位不相等,估计会有电击。</P>
回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<P>现在的建筑都是联合接地!</P><P>会产生高电压,这个时候总等电位联接就起到它的作用了!</P>
<P>我的个人理解,还望楼下的前辈、版主们继续详解!~</P>
回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<P>应该是一级防雷可以不共用,其它就得共用了。</P>回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 0:37:50</I>)的发言<BR><P>应该是一级防雷可以不共用,其它就得共用了。</P></DIV><BR><BR>对了,这个是要区别开哦。
回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 0:45:27</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 0:37:50</I>)的发言<BR>
<P>应该是一级防雷可以不共用,其它就得共用了。</P></DIV><BR><BR>对了,这个是要区别开哦。</DIV><BR>???哪条规范?<BR>
回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<P>最新防雷。</P>回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<P>有多新?</P>回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none" align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee3d11"><B>建筑物防雷设计规范</B><B>GB 50057</B><B>-94<o:p></o:p></B></FONT></P>回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 0:37:50</I>)的发言<BR><P>应该是一级防雷可以不共用,其它就得共用了。</P></DIV><BR><BR>也是第一次听说……
回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<P>能说说是哪条吗?没找到啊!~</P><P>还有防雷规范是按照1、2、3类分民规按1、2、3级分!~</P>
<P><BR><BR>哈哈哈,兄弟,我们可能搞错了。</P>
<P>一级防雷的接地装置要共用。防雷要专用。</P>
回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zs05063233</B></FONT> 在(<I>2008-4-14 22:17:19</I>)的发言<BR>建筑物顶的避雷带要通过引下线接地——防雷接地。 <BR>房间的三孔插座也有个接地孔,这是保护接地。 <BR>那他们是不是接的同一个接地网呢? <BR><BR>如果是同一个接地网,假设雷击发生,雷电流沿引下线导入大地,.地电位升高。那插座的接地孔不也会窜入高压,对人和设备构成威胁了吗?</DIV><P><BR><BR>接地是否分开要根据实际情况,目前民用通常都是共用接地,电信楼有分开设计的,工业建筑接地要视工艺要求定。</P>
<P>你说提到的安全问题是存在的,雷电流主要是流向地电位的,其电位最低;大楼都是设计了等电位联接的,可有效防止雷电伤人,但这个设计要做好才有效。</P>
回复:防雷接地与保护接地是用同一个接地体吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 13:05:58</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 0:45:27</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 0:37:50</I>)的发言<BR>
<P>应该是一级防雷可以不共用,其它就得共用了。</P></DIV><BR><BR>对了,这个是要区别开哦。</DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈,兄弟,我们可能搞错了。</P>
<P>一级防雷的接地装置要共用。防雷要专用。</P></DIV>啥意思啊?<BR><BR>