dqlenovo 发表于 2008-4-14 12:26:39

[求助]这个探测器该设吗?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">吊顶下已经设置了火灾探测器。吊顶内梁高1.2米,梁间应设置探测器吗?</P><BR>

76568817 发表于 2008-4-14 14:18:36

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<P>我觉得应该设置:</P>
<P>当梁突出顶棚的高度大于600mm时,被隔断的每个梁间区域至少应设置一个探测器。</P>
<P>图示1.2m,故应设置。</P>

haocent 发表于 2008-4-14 16:54:22

回复:[求助]这个探测器该设吗?

600梁高呀,当然要设置了

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-4-14 19:29:58

回复:[求助]这个探测器该设吗?

有吊顶 吗//////////////////////////////////////

dqlenovo 发表于 2008-4-14 20:55:47

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<P>梁下有吊顶。</P>

冷若冰 发表于 2008-4-15 00:04:06

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<P>我说几句:</P>
<P>“D.3.13 净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,可燃物较多的技术夹层。”这是一条建议性规范。</P>
<P>吊顶内是否有可燃物?</P>
<P>楼主问的是不是这个情况?</P>

dqlenovo 发表于 2008-4-15 00:36:37

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<P>若冰你说的是哪个规定上的。</P>

冷若冰 发表于 2008-4-15 00:48:18

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 0:36:37</I>)的发言<BR>
<P>若冰你说的是哪个规定上的。</P></DIV><BR><BR>火灾自动报警规范的附录。

dqlenovo 发表于 2008-4-15 01:04:51

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<P>你看的仔细啊,谢谢。</P>

tongshuai 发表于 2008-4-24 16:29:08

回复:[求助]这个探测器该设吗?

赞成2楼,当梁的净高小于600mm时,可直接将探测器设置于梁的下皮,超过600,可在梁与梁之间区域装设,当然,楼住所示探测器是否安装以及具体装设位置,还要看房间面积大小等因素综合考虑

mnjcomcn 发表于 2008-4-24 18:43:43

haocent 发表于 2008-4-25 10:22:12

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<P>建议楼主确认吊顶的做法,再考虑是否需要设置改探头,假如吊顶是铝合金的隔栅吊顶,这个探头还是要装到顶上去的。如果是矿棉板或者铝扣板吊顶,直接装吊顶上就可以了</P>

wosuwoxing 发表于 2008-4-26 14:06:48

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<P>设置吧,规范如冷板所说,一般可燃物的判断很难作出,但吊顶内管线多,施工时乱七八糟,长期会有粉尘。</P>
<P>但规范对安装有限制,距边不小于0.5m,</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-4-26 14:14:03

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tongshuai</B></FONT> 在(<I>2008-4-24 16:29:08</I>)的发言<BR>赞成2楼,当梁的净高小于600mm时,可直接将探测器设置于梁的下皮,<BR><BR></DIV>尽量不要做到梁下皮,还是要吸顶做,我们这里的消防验收有规定的

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-4-26 14:15:11

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 14:06:48</I>)的发言<BR>
<P>设置吧,规范如冷板所说,一般可燃物的判断很难作出,但吊顶内管线多,施工时乱七八糟,长期会有粉尘。</P>
<P>但规范对安装有限制,距边不小于0.5m,</P></DIV><BR><BR>闷顶超过0.8米,是要做自动喷淋得。此处建议作上吧
页: [1] 2
查看完整版本: [求助]这个探测器该设吗?