[求助]冷却塔电动阀配线一般是啥型号,啥规格的啊?
<P>问大家两问题:</P><P>冷却塔电动阀配线一般是啥型号,啥规格的啊?有没有哪有说呢?</P>
<P>膜结构的屋面怎么做防雷?</P>
回复:[求助]冷却塔电动阀配线一般是啥型号,啥规格的啊?
<P>1.冷却塔的电动阀,我估计可能是进口或者出口给水电动阀,这类阀门一般带极限开关(过力矩,限位开关).</P><P>(1)从箱/柜/屏到电动阀的动力线可以采用VV/YJV/ZR-VV/ZR-YJV 4芯电缆.</P>
<P>(2)如果是电控箱/柜,到电动阀的控制线可以采用KVV/KYJV/ZR-KVV/ZR-KYJV,芯数最少为9芯(开限位,关限位,开关过力矩开点6芯,开关过力矩+开关限位闭点串入控制回路中3芯)</P>
<P>(3)如果是配电屏,机旁箱/操作柱,那么屏到机旁箱/操作柱控制线芯数由控制原理图定夺.从机旁箱到电动阀的控制线可以采用KVV/KYJV/ZR-KVV/ZR-KYJV,芯数最少为9芯(开限位,关限位,开关过力矩开点6芯,开关过力矩+开关限位闭点串入控制回路中3芯)</P>
<P>2.膜结构的屋面,如果象水立方那种,钢结构框架,框架洞之间充满气体的纳米材料(现场看过才知道这个东西不杂地)</P>
<P>那么可以利用其钢结构框架做接闪器。</P>
回复:[求助]冷却塔电动阀配线一般是啥型号,啥规格的啊?
<P>有关冷却塔的说点题外话:</P><P>有的冷却塔会带个防震开关,目的是为了在冷却塔发生震动时切断电路电源,这样能起到保护电机机械损害</P>
<P>冷却塔的散热风机的配电方式我个人见过两种:1。双速电机,2变频调速</P>
<P>在华北,西北这样的地区,冷却塔管路要设置电伴热,按照工况来说如果在冬天也需要使用冷冻机,冷却塔就要使用,比如大型工厂的4管制空调系统,或者需要控制温湿度的场所</P>