lgh1224 发表于 2008-4-11 10:17:00

[求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

整个厂房的供电设计可以用需要系数法计算出来,但是厂房内的单个设备,在只知道名称及容量的情况下如何确定适用的电缆电线的容量???比如二氧化碳保护焊机和天车等???

lghws 发表于 2008-4-11 11:32:49

回复:[求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

单个设备的计算按设备的暂载率算出计算负荷,根据计算负荷,加上一定的安全系数确定电流.核对一下电压降是否满足要求即可.

冷若冰 发表于 2008-4-11 13:01:27

回复:[求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

找个帖子应该去技术板块,黑子帮帮忙。

lgh1224 发表于 2008-4-11 14:29:36

回复:[求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

安全系数一般怎么选??