喷淋泵的启动用软启动好吗?是重载可以起来吗?回复:[求助]喷淋泵的启动?
<P>要是功率大,不软起,直起的条件比较高啊。</P><P>好像没有规范说到这个消防设施不能软起或者能软起,对吧?</P>
回复:[求助]喷淋泵的启动?
<P>喷淋泵是重载吗?</P><P>大功率的用软起没问题</P>
回复:[求助]喷淋泵的启动?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-4-6 12:09:22</I>)的发言<BR><P>喷淋泵是重载吗?</P>
<P>大功率的用软起没问题</P></DIV><BR><BR>是轻载?
回复:[求助]喷淋泵的启动?
软起是不是变频启动?回复:[求助]喷淋泵的启动?
变频的启动效果远远好于软启回复:[求助]喷淋泵的启动?
<P>消防泵有没有变频启动的/?</P>回复:[求助]喷淋泵的启动?
理论上不需要,消防泵关键就是需要时能启动起来,起来就满负荷运行,不需要调速回复:[求助]喷淋泵的启动?
<P>顶楼上老黑,没有必要用变频,不需要调速的</P>回复:[求助]喷淋泵的启动?
<P>软起好了,更少钱,变频贵</P>回复:[求助]喷淋泵的启动?
<P>水泵直接启动,还是采用软启,变频器启动,首先得考虑启动时母线的压降(得考虑变压器容量,母线的大小以及负荷的大小),能满足压降的情况下可以直启.当然,从节能的角度看,可以采用软启,变频器.</P>回复:[求助]喷淋泵的启动?
如果容量大,用SS,不需要VSD,调速吗?回复:[求助]喷淋泵的启动?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 15:53:28</I>)的发言<BR>如果容量大,用SS,不需要VSD,调速吗?</DIV><BR>请问wo版,没有见过水泵用变频器吗?呵呵回复:[求助]喷淋泵的启动?
<P>水泵用VSD的当然有。</P><P>这里是说喷淋泵,对它采取节能措施不必要。仅仅是启动需要用VSD有必要吗?</P>