阿斯 发表于 2008-4-5 11:59:01

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>建筑电气工程师“吧”<FONT color=#0909f7>相关</FONT><a href="http://q.163.com/fengzhwen/forum/" target="_blank" ><FONT color=#0909f7>讨论</FONT></A> <a href="http://q.163.com/fengzhwen/forum/" target="_blank" >http://q.163.com/fengzhwen/forum/</A></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4></FONT> </P>

冷若冰 发表于 2008-4-5 12:55:59

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<P>阿斯,这个强制性条文具体是哪一条?</P>
<P>列个条文出来大家好商量。</P>
<P>我记得相关条文在规范中不是强制性的。</P>

东海龙王 发表于 2008-4-5 13:08:19

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<P>可惜,你引用的是图籍,不是规范的条文说明。</P>
<P>至于国家标准图籍现在的水平,不好评说。</P>

阿斯 发表于 2008-4-5 13:11:00

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.8条“消防控制室在确认火灾后,应能切断相关部位的非消防电源,。。。。”这不是强条吗?不是的话为什么会列入<STRONG><FONT color=#ff0000>《工程建设标准强制性条文及应用示例》?</FONT></STRONG></FONT></P>

阿斯 发表于 2008-4-5 13:30:27

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-4-5 13:08:19</I>)的发言<BR>
<P>可惜,你引用的是图籍,不是规范的条文说明。</P>
<P>至于国家标准图籍现在的水平,不好评说。</P></DIV>
<P><BR><FONT size=4><FONT face=黑体><FONT color=#0000ff>是的,应该把规范条文说明引出</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face=黑体><FONT color=#0000ff>“为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。<FONT color=#f70909>有关部位是指着火的那个防火分区或楼层</FONT>,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。</FONT> ”</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=4>问题是不少弟兄可能注意不到条文说明,或者看后忘记了,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=4>也可能只看到或记住某一本图集,而且很多人喜欢直接套用图集的东西,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=4>但图集的质量。。。。哎!正如李兄所说,不好评说,但我还是不揣深浅,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=4>斗胆批了个评。。。</FONT><BR></P>

东海龙王 发表于 2008-4-5 14:32:57

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<P>我是说引用条文说明要引用规范自带的条文说明,图籍的说明不能代替规范,是一些人自己的看法而已。</P>

阿斯 发表于 2008-4-5 14:40:04

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>是规范自带的条文说明啊</FONT>

冷若冰 发表于 2008-4-6 00:06:56

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-5 13:11:00</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.8条“消防控制室在确认火灾后,应能切断相关部位的非消防电源,。。。。”这不是强条吗?不是的话为什么会列入<STRONG><FONT color=#ff0000>《工程建设标准强制性条文及应用示例》?</FONT></STRONG></FONT></P></DIV>
<P><BR><BR>我专门看了一下规范,这条应该不是强条。</P>
<P>我是认同切断着火层及上、下两层电源的做法,这是参照了广播的做法的。</P>
<P>这说不上什么依据或者别的,只是一种感觉,可能不够科学。</P>
<P>个人意见而已,供阿斯参考。</P>

bsdi 发表于 2008-4-6 10:22:40

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<P>国标图籍不是规范,执行好规范就好,至于国标图籍的问题不好评论。</P>

冷若冰 发表于 2008-4-6 11:13:46

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

国家一直推行“规范化、标准化”,结果图籍自己说不作为设计依据,我都不知道图籍算什么了,现在。

小菜 发表于 2008-4-6 11:47:44

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

GB50116中没有强条,关于这一条,应当是指切除着火楼层或者防火分区,而不应包括上、下层。没有着火的地方,去切除电源有什么用处?火灾蔓延和是否切断电源没有直接关系。

阿斯 发表于 2008-4-6 13:41:01

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-4-6 11:47:44</I>)的发言<BR>GB50116中没有强条,关于这一条,应当是指切除着火楼层或者防火分区,而不应包括上、下层。没有着火的地方,去切除电源有什么用处?火灾蔓延和是否切断电源没有直接关系。</DIV><BR>   <FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4><FONT color=#0909f7>
<DIV>关于发布国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的通知 
<p></DIV>
<P align=center><STRONG>建标245号</STRONG></P>
<P>根据国家计委《一九九四年工程建设标准定额制订修订计划》(计综合240号文件附件九)的要求,由公安部会同有关部门共同修订的《火灾自动报警系统设计规范》,经有关部门会审。<FONT color=#f70909>批准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98为强制性国家标准</FONT>,自一九九九年六月一日起施行。原《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88同时废止。</P>
<P>本规范由公安部负责管理,由公安部沈阳消防科学研究所负责具体解释工作,由建设部标准定额研究所负责组织中国计划出版社出版发行。 </P>
<P align=right><STRONG>中华人民共和国建设部<BR>一九九八年十二月七日</STRONG></FONT><BR></FONT></P>

冷若冰 发表于 2008-4-6 17:06:59

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<P>“强制性国家标准”和“强制性条文”是两回事哦,原来阿斯的理由在这里。</P>

无限创意 发表于 2008-4-6 23:03:38

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

<P><FONT size=3>1、强制性国家标准和强制性条文是两回事。</FONT></P>
<P><FONT size=3>2、04DX002第104页仅是一个表格,用来表达消防的控制逻辑关系,既没有对应的规范条文 也没有强制您那么做的意思。</FONT></P>
<P><FONT size=3>P103页的说明很清楚:本表仅供参考。</FONT></P>

大鼻山 发表于 2008-4-7 12:40:19

回复:[注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!

呵呵,楼主显然把“<FONT size=3>强制性国家标准和强制性条文”等同为一回事了。</FONT>
页: 1 [2] 3
查看完整版本: [注意][讨论]这一条强制性条文到底该如何执行?!