<P>现在的工地是一个酒店,在电缆的敷设过程中,因路径复杂,拐弯较多,导致部分电缆的外皮被划破,</P><P>严重的地方已经露出铜线,不知各位高人有什么好办法修复吗,焦急等待中,求赐教。</P>
回复:绝缘破损的电缆怎样修复,有好办法吗
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dami</B></FONT> 在(<I>2008-4-1 22:04:47</I>)的发言<BR><P>现在的工地是一个酒店,在电缆的敷设过程中,因路径复杂,拐弯较多,导致部分电缆的外皮被划破,</P>
<P>严重的地方已经露出铜线,不知各位高人有什么好办法修复吗,焦急等待中,求赐教。</P></DIV><BR><BR>建议彻底断开,然后用电缆头连接。
回复:绝缘破损的电缆怎样修复,有好办法吗
直接给电缆公司打电话,可能有分支头的作法绝缘更好,楼上的办法我同意,还有,绝缘胶布来三道,热缩手套能不能用上了还.回复:绝缘破损的电缆怎样修复,有好办法吗
我参观了电缆生产厂,个人觉得修补绝缘不好。回复:绝缘破损的电缆怎样修复,有好办法吗
<P>施工问题,断开,当作电缆接头处理。</P><P>设计的大截面电缆一定要用桥架,电缆不要直接拉,中间要有人托送才行,入建筑的预埋管口要打磨等等。不然外皮很容易刮坏。</P>
<P>这是一个经验问题,比如185电缆,按规范可以穿管,但施工时很困难。</P>
回复:绝缘破损的电缆怎样修复,有好办法吗
电缆连接头处的电阻比原来整条导体的电阻好要好吗,时间久了可靠性怎么样呢? 可以使用电缆修补片可以使用电缆修补片
cychangtong 发表于 2010-11-16 22:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
估计是厂家,能来确实让我感到高兴。。。 及时问,及时答,呵呵,有意思{:5_188:} 主要看看你这个电缆的总长度、总路径、破损长度、破损程度,根据总体情况确定是该修补,是该换电缆。
如果是直埋电缆或穿管埋地敷设,用热缩管或冷缩管修补小的漏洞问题,经济又管用。一定买好的热缩管,还要加防水带,防止水的侵入。