X光机为500毫安,请问电源容量按多少设计
<FONT color=#333333>设计一个医院工程,X光机为500毫安,请问电源容量按多少设计?</FONT><BR>回复:X光机为500毫安,请问电源容量按多少设计
<P>地方的电气设计图集有配电参数,比如早年的92DQ1.</P><P>05D系列应该也有吧。国家的标准图集-建筑电气常用数据你也查查。</P>
回复:X光机为500毫安,请问电源容量按多少设计
<P>可以参看<民用建筑电气设计手册>,</P><P>或者参看<建筑电气>有一期县级医院设计的文章,作者,李兴龙</P>
回复:X光机为500毫安,请问电源容量按多少设计
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-3-24 12:49:32</I>)的发言<BR><P>地方的电气设计图集有配电参数,比如早年的92DQ1.</P>
<P>05D系列应该也有吧。国家的标准图集-建筑电气常用数据你也查查。</P></DIV>
<P><BR><BR>哈哈,龙王,你就不能直接说了,然后再说一个出处给人自己去看。</P>
<P>看你这么说,我还是摸不着头脑啊。</P>
回复:X光机为500毫安,请问电源容量按多少设计
据品牌规格不同而有所不同 最好让甲方提供 无数据时 可以按三相40KW考虑回复:X光机为500毫安,请问电源容量按多少设计
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-25 0:36:39</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-3-24 12:49:32</I>)的发言<BR>
<P>地方的电气设计图集有配电参数,比如早年的92DQ1.</P>
<P>05D系列应该也有吧。国家的标准图集-建筑电气常用数据你也查查。</P></DIV>
<P><BR><BR>哈哈,龙王,你就不能直接说了,然后再说一个出处给人自己去看。</P>
<P>看你这么说,我还是摸不着头脑啊。</P></DIV><BR>我那个东西里面没有详细列表,没有这个参数表。去查手册或者图集。我在外地,没带移动硬盘,否则给你传了。<BR>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2008-3-25 20:54:29 编辑过」</div>