<P>谁做过储油间的电气详细设计的?</P><P>怎么计算日用油量呢?还有油箱怎么布置呢?有没有距墙等的限制?</P>
回复:[求助]储油间问题:怎么计算日用油量?
<P>太深奥了</P><P>爱莫能助</P>
回复:[求助]储油间问题:怎么计算日用油量?
<P>这个现在设计好像都没有细画了,今天突然涉及到,审图的说要画出详细布置和剖面。。</P>回复:[求助]储油间问题:怎么计算日用油量?
<P>我这么看的:</P><P>1、“怎么计算日用油量呢?”</P>
<P>首先,你查柴油发电机的每小时油耗,然后按8小时的储油量计算油箱大小,按24小时计算日耗油量。</P>
<P>2、油箱布置,没见过有规范,你看看民规有没有。</P>
<P>可以看看厂家的安装手册,我见过,油箱有个基础,50公分左右,和周围也有一定的间隔,这个间隔多少没注意,不知道有没有规定约束。</P>
<P>3、审图的依据不够充分,没有要求说这块要设计做的。包括深度规范。要不,你查查?</P>
回复:[求助]储油间问题:怎么计算日用油量?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-13 21:26:23</I>)的发言<BR><P>我这么看的:</P>
<P>1、“怎么计算日用油量呢?”</P>
要不,你查查?</P></DIV>
<P>是这样算么?规范上有要求储油间总储油量不应超过8小时的需要量,或日用油箱容积不大于1立方米啊。</P>
<P>看过些图也没有见详细设计的,大致都是照明布置——防爆灯。那你们是怎么做的呢?<BR><BR></P>
回复:[求助]储油间问题:怎么计算日用油量?
<P>我说的是油量的计算。</P><P>你说的是油罐的设计,你说的对,中间油罐是有约束的。</P>
<P>我们的做法和你一样,所以我说审图依据不够充分。</P>