› 讨论:不带过载功能的2P断路器怎么选?
keast
发表于 2008-3-12 11:23:16
讨论:不带过载功能的2P断路器怎么选?
<<综合医院设计规范>>有这么一句,2类医用场所配电系统应设置过流保护,隔离变压器的一次侧与二次侧禁止使用过载保护,二次侧应设置双极断路器。那这个双极断路器该选择哪种呢?<BR>
alex840514
发表于 2008-3-12 15:38:23
回复:讨论:不带过载功能的2P断路器怎么选?
<P>没有热脱扣器的2P断路器可以吗?</P>
pilifeng
发表于 2008-3-12 16:59:28
回复:讨论:不带过载功能的2P断路器怎么选?
应该是没有热脱扣的2P断路器!