shifeng2001 发表于 2008-3-12 10:51:53

电线电缆能否走同一线槽内?

如果有接头,接头做法有哪些种?

keast 发表于 2008-3-12 11:21:27

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

偶尔可以,规范一般不允许!

shifeng2001 发表于 2008-3-12 13:19:58

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

设计规范不允许吗?反正我看施工规范是没有明确说明哦.

haocent 发表于 2008-3-12 13:44:51

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>可以的,我打个简单的比方,加入你的动力柜里面除了给设备配电外还有些小的回路,比如风机配电柜还有些联锁线或者风机的检修照明线,~不过必须是槽式不能是梯式,你的接头是什么接头?电线还是电缆?一般不允许电线在中间有接头的,有那么多的过线盒还做到要在线槽里面放接头只能说施工质量太烂了</P>

alex840514 发表于 2008-3-12 14:26:41

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>走同一线槽应该可以吧?</P>
<P>中间加隔板!</P>

冷若冰 发表于 2008-3-12 22:59:15

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>电缆放线槽里?放得下吗?</P>
<P>规范没有反对导线和电缆共槽敷设吧?</P>

haocent 发表于 2008-3-13 11:35:19

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>讲点个人小经验,也给设计的朋友分享一下:</P>
<P>照明回路往往大家都喜欢用BV线,在工业项目中由于设备的功率较大,所以桥架一般考虑用梯式的比较多。当出现照明回路与动力回路共用梯架的时候,BV线是不允许放在梯架里的,所以呢建议灯具的回路配线使用ZC-YJV-3*2.5的小电缆,如果觉得造价偏高可以从配电箱到回路第一盏灯使用小电缆</P>
<P>低压母线到设备端,由于从配电室到设备端会出现较多的爬坡,母线安装时爬坡非常麻烦并影响美观,建议从低压母线出线柜使用电缆,并在母线上安装转接箱。减少爬坡和保证母线的直线安装。</P>
<P>设备机房管道众多,照明管线建议做成明配,由于管道的阻挡暗配预埋盒及管线都无法使用造成浪费,灯具的安装不建议使用吸顶方式,吸顶会造成投到地面的光由于管道的阻挡产生阴影。建议在墙面安装或使用线槽吊灯</P>
<P>一点小的经验,也是在施工的时候经常遇到的问题</P>

shifeng2001 发表于 2008-3-13 11:51:09

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>haocent兄弟啊,真是兄弟,握手,我也是搞施工的,你遇到的问题我几乎都遇到过,基本就自己改了。哈哈,就是母线还没敢轻易改,不过我只是在问问题,跟施工质量没关系的,线槽内电线电缆我也没作过接头,我只是想知道如果有,规范做法是什么.我的施工质量很好地^^^^^^冰哥,你到底是设计还是施工啊,我都晕了.</P>

haocent 发表于 2008-3-13 12:44:26

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>实在要接头就用压线帽压压就好啦</P>
<P>电缆么买段铜管两头一套压线钳子一压用高压胶布裹一下好了,呵呵</P>

冷若冰 发表于 2008-3-13 13:18:16

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>我有问题:</P>
<P>1、“BV线是不允许放在梯架里的”出自施工规范还是设计规范,还是施工的习惯?</P>
<P>2、线路中间不许有接头是有规范约束的,这个接头要做在接线盒里。</P>
<P>3、“电缆么买段铜管两头一套压线钳子一压”“实在要接头就用压线帽压压”</P>
<P>电缆接头按照施工规范应该焊接吧?怎么压接就可以了?</P>
<P>规范来说,导线在接线盒里的接头都要求烫锡的,一来是牢固,二来防氧化。我说的对吧?</P>

haocent 发表于 2008-3-13 13:40:48

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>电线现在都采用压线帽了,施工速度快也方便。烫锡的做法也是多股软导线用到,强电上面很少用到多股软导线,都是单芯的硬导线,比如2.5 /4 /6 平方的</P>
<P>电缆其实不允许对接的,这种中间接头会造成电阻增大温度升高,焊接的方法我还真没见过,我接过一次中间接头也是参照电缆头的做法。</P>

haocent 发表于 2008-3-13 14:50:31

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>还有点小经验:</P>
<P>一般风机的配电回路,在图纸中只画个vfd或者星角启动方式什么的,然后参见什么图籍。</P>
<P>图籍里面的二次控制不能说不对,但是需要预留的接点不够完善。这些节点有些控制专业的会提出,有些则会疏漏。往往造成现场的配电柜没有留预留点。他们通常认为不进ddc或者plc的就不考虑</P>
<P>个人经验以下预留点要考虑的:</P>
<P>风机的状态点:运行,停止/故障(进ddc或plc) </P>
<P>风机的自动运行点:自动状态的ddc启动点( ddc或plc输出)</P>
<P>如果是vfd的:频率的调节点( ddc或plc输出)</P>
<P>如果风机有电加热或加湿:电加热器或者电加湿器启动/停止于风机启动/停止的连锁点(这个点基本上都会给忽略,一点要考虑,风机马达不启动加湿器或加热是不能开的,否则会烧过滤段或者导致风机淹水)(从现场安装的仪表或设备输出信号直接到风机的二次路)</P>
<P>加热量的控制点:引自ddc,用可控硅控制加热量的多少</P>
<P>经常遇到一次图中只写个参见什么图籍,总容易碰到电气设计与控制设计两个方面都没提出要求,造成配电柜没有接点要现场改柜子</P>

冷若冰 发表于 2008-3-13 21:31:17

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-3-13 13:40:48</I>)的发言<BR>
<P>电线现在都采用压线帽了,施工速度快也方便。烫锡的做法也是多股软导线用到,强电上面很少用到多股软导线,都是单芯的硬导线,比如2.5 /4 /6 平方的</P>
<P>电缆其实不允许对接的,这种中间接头会造成电阻增大温度升高,焊接的方法我还真没见过,我接过一次中间接头也是参照电缆头的做法。</P></DIV>
<P><BR>这么压接满足规范吗,是不是施工的一种变通做法?</P>
<P>我现在还见烫锡焊接的接头,真的很好。应用在单股小导线上。</P>
<P>大导线上倒是压接的多,压接面也要烫锡的吧?</P>

haocent 发表于 2008-3-14 09:39:46

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>压线帽应该是日本人用的一种施工工艺,以前都是烫锡,小日本的工程放在中国大家都觉得运用方便就一直使用了。烫锡电工技术的书里面有,但是规范里面没有要求的。所以就采用通常用压线帽就比较多了。</P>

shifeng2001 发表于 2008-3-14 12:36:58

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

haocent这点经验可不是一般啊,反正我觉得挺好,至于焊接我也从来没见过,压接倒是普遍做法,不过吊顶里我一般不愿意压接,里面工序多,掉了帽很麻烦的,插座\开关里就压了,反正符合很小.
页: [1] 2
查看完整版本: 电线电缆能否走同一线槽内?