求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
<P>11层的住宅楼,没有火灾自动报警系统,它的消防应急照明怎么能实现强启?请各位赐教!能发个图最好~</P><P>先谢谢了~</P>
回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
没有火灾自动报警系统是做不到真正意义上的"强启"的回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-3-10 8:54:13</I>)的发言<BR>没有火灾自动报警系统是做不到真正意义上的"强启"的</DIV><P><BR><BR><FONT face=黑体 color=#3108d6 size=4><FONT color=#000000></FONT><FONT color=#2d07c6>没有火灾自动报警系统是做不到真正意义上的"强启"?</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>我理解手动强制点亮也属于"强启"吧?也许你理解就是</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>只有通过消控室或火灾报警控制器自动点亮才算"强启",</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>我们都应先确认这个概念。。。</FONT></P>
回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>像这样的临界问题确实看法非常不统一,包括一些权威人士和权威部门在内,</FONT></P><P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>都存在争议。</FONT><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>确实是个问题,我们期待着能有一个比较明确的说法或解释。。。</FONT></P>
回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
<P>我理解的“强启”是在火灾的时候能够保证应急照明可以无条件点亮,即灯具不受开关的控制,可以是自动的(可以通过火灾自动报警系统来实现),也可以是手动的。就是不知道手动可以通过什么方法比较方便?</P><P>有人提出说可以通过消火栓启泵按钮来实现手动强启,但是没说具体线路接法。</P>
回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-3-10 13:45:45</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-3-10 8:54:13</I>)的发言<BR>没有火灾自动报警系统是做不到真正意义上的"强启"的</DIV>
<P><BR><BR><FONT face=黑体 color=#3108d6 size=4><FONT color=#000000></FONT><FONT color=#2d07c6>没有火灾自动报警系统是做不到真正意义上的"强启"?</FONT></FONT></P>
</FONT></P></DIV>
<P><BR><BR>所谓应急灯强制点亮,我的理解是:火灾被确认-------应急灯强制点亮,而确认的前提是在火灾初期有报警信号传至控制单元(消控中心),这个时间段很短,我曾经做过一个试验,在一个探头下面烧一张纸,大约也就分把钟,消控中心的电话就来了</P>
<P>而没有控制单元的建筑,是没有办法做到这一点的-------------因为"确认"的问题</P>
<P>说的夸张一点:如果说等消防车都来了,那时侯再用手动的办法强制点亮应急灯在我看来这不是我们常说的"强制点亮"</P>
回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
应急照明强启也就是火灾规范要求的,有自动报警及联动系统是强启的前提,没有自动报警及联动系统,这个强启没有要求了。回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>答楼上两位,</FONT></P><P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>“<FONT color=#000000>有自动报警及联动系统是强启的前提”“没有控制单元的建筑,是没有办法做到这一点的--因为"确认"的问题”</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>所谓“确认”实际上主要还要靠“人”“确认”,而不是火灾报警与消防控制系统本身,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>否则不用“人”“确认”,只靠程序设定动作,完全自动,就不叫“确认”咯</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>说“<FONT color=#000000>自动报警及联动系统是强启的前提”如果有依据的话请把依据列出来</FONT></FONT></P>
回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
呵呵,用声控灯!回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-3-11 14:14:54</I>)的发言<BR>呵呵,用声控灯!</DIV><P><BR><BR><FONT size=5>住宅建筑规范</FONT>8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。</P>
<P>楼上的意思是?</P>
回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-3-11 13:41:24</I>)的发言<BR><P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>答楼上两位,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>“<FONT color=#000000>有自动报警及联动系统是强启的前提”“没有控制单元的建筑,是没有办法做到这一点的--因为"确认"的问题”</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>所谓“确认”实际上主要还要靠“人”“确认”,而不是火灾报警与消防控制系统本身,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>否则不用“人”“确认”,只靠程序设定动作,完全自动,就不叫“确认”咯</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#2d07c6 size=4>说“<FONT color=#000000>自动报警及联动系统是强启的前提”如果有依据的话请把依据列出来</FONT></FONT></P></DIV><BR><BR>哦,那你先说,强启的要求出自哪本规范?
回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
<P><FONT face=黑体 color=#179330 size=4>冷先生不会认为只有“火规”提到“强起”吧?</FONT></P>回复:求助:二类高层住宅楼的消防应急照明怎么强启
<P>用过脉冲继电器吗?比如施耐德的TL</P>