河图 发表于 2008-3-5 21:36:23

哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<P>一工程的平面布置:电梯机房下边有个电气管道间,不过它们对应关系不太好,管道间的正上方是电梯机房的中央。这就造成了电源(导线穿钢管)由管道间引入机房时,正好在机房的地中间,四面都不靠墙。机房配电箱是在墙上安装的,这个电源还要从地面中间引至墙边配电箱。</P>
<P>我准备这样做,电源保护管出地面300或500做弯头,就像水泵配电的做法。水平段采用穿钢管沿地明敷设,出地面段与水平段采用软连接,比如穿蛇皮管。别扭的是,机房地面中间就当不当,正不正地支出两根电源管子了。虽然不会影响电梯控制柜等设备的安装,但以前没这么作过,心里没底,也不知道这犯不犯什么说?</P>
<P>哪位见多识广,请给说一说,这样做行吗?</P>
<P>谢谢!</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-3-5 21:42:24 编辑过」</div>

goldflower 发表于 2008-3-5 21:50:49

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

我感觉可以的,就是有不美观

gdx8785 发表于 2008-3-5 22:16:18

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<P>这一段水平管线没有办法在机房楼板下面明敷设?</P>

河图 发表于 2008-3-5 22:43:56

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-3-5 22:16:18</I>)的发言<BR>
<P>这一段水平管线没有办法在机房楼板下面明敷设?</P></DIV>
<P><BR><BR>有的,不过那就是在楼梯间里彻彻底底的明敷设了。当然,是顶层楼梯间。这个工程是住宅。</P>
<P>这样能不能得到甲方的认可就很难说了。如果甲方怕影响美观,不同意,我还是只能回来先头的做法。</P>

大鼻山 发表于 2008-3-6 09:10:57

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

不违反规范。

haocent 发表于 2008-3-6 09:28:24

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<P>做法可以的,有几个要点哦:</P>
<P>1。穿楼板肯定不能用软管,必须是钢管。</P>
<P>2.电梯机房里面不是有水泥砌起来的台子么,那个里面是要放控制柜和滑轮的,不能有电线管进去的。</P>
<P>3 .建议在底下拐弯再穿上来,可以先拐一点,以引上点靠边为原则。穿上来之后不妨放一段小桥架和管子接上这样比较美观。不要用弯头和软管了。个人觉得不要在电梯机房中间穿上来,影响设备的进出通道</P>

shifeng2001 发表于 2008-3-6 12:27:42

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

我做过,地面线槽最好,管子小32的就弯到墙上.

东海龙王 发表于 2008-3-6 12:47:33

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

线槽嘛

shifeng2001 发表于 2008-3-6 12:58:29

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

应该没有明确反对,洽商甲方认可了就行了,至于甲方认可不认可,就看你的口才了,或者说,如果设计本身就在哪的话,也不是你的原因啊,当然,跟甲方说话,言简意赅,哈哈,搞设计的是不是不太乐意听了啊,哈哈,没有谁出卖谁的意思,要以理服人.

haocent 发表于 2008-3-6 14:03:45

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<P>龙王是哪家设计院的?十院?十一院?</P>

河图 发表于 2008-3-6 17:26:24

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<P>谢谢各位的回答!</P>
<P>龙王和2001兄都提到线槽,这只是解决了水平段的问题。</P>
<P>出地面的金属管和线槽间具体是如何连接,能给说一下吗?</P>

shifeng2001 发表于 2008-3-6 19:00:57

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<P>出地面30mm就行了,线槽100mm的,直接进啊.你没说你用多大的电缆,所以不好回答,如果是大电缆的话,那就不好办了,考虑弯曲半径呢,那就不好盖盖了.不行就改150mm的线槽.另一种办法就是5楼的第3条比较不错,底下层走线槽也行啊.就怕底下层也有问题不能执行.那就只能难看点了.哈哈</P>

河图 发表于 2008-3-6 19:43:08

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<P>谢谢楼上的回答,我明白了。</P>
<P>我用的是铜导线,ZR,BV-3*35+2*16穿50的钢管,直接进线槽没问题吧?</P>

河图 发表于 2008-3-6 19:45:37

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-3-6 9:28:24</I>)的发言
<P>3 .建议在底下拐弯再穿上来,可以先拐一点,以引上点靠边为原则。穿上来之后不妨放一段小桥架和管子接上这样比较美观。不要用弯头和软管了。个人觉得不要在电梯机房中间穿上来,影响设备的进出通道</P></DIV><BR>看了好几遍才看明白,这个做法比较巧妙,谢谢!<BR>

仙人掌 发表于 2008-3-6 20:06:40

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

“管道间的正上方是电梯机房的中央”“电梯机房下边有个电气管道间”电梯机房下边不是电梯井道吗?怎么会是电气管道间?