1、为什么乙二醇次级泵(30KW)需要变频启动,而初次泵(18KW)、冷却泵(22KW)却是带电子脱扣器的全压启动?<BR>回复:全压与变频启动
说明一下:几种泵不ATSE互锁回复:全压与变频启动
<P>是不是和功率有关?</P><P>功率小,采用直接启动,功率大,采用变频启动?</P>
<P>还有别的意见吗?</P>
<P>我只能这么估计。</P>
回复:全压与变频启动
和功率无关,是工艺的要求,初级泵是定流量运行。<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2008-3-5 9:41:31 编辑过」</div>
回复:全压与变频启动
乙二醇次级泵需要变频控制,这是工艺要求确定的。在冰蓄冷系统中,利用乙二醇次级泵制冷冻,根据温度、温差、湿度等多个条件的控制要求,其泵控制的管道内流量是不断变化,所以为了节能,需要变频控制。回复:全压与变频启动
4楼说的有道理啊,顶回复:全压与变频启动
我也长了见识,没接触过。回复:全压与变频启动
<P>乙二醇不太明白,我们用的工艺冷却水系统就需要用变频来控制流量,当只有一台机器使用时就减小流量使机器进口水压处于一个稳定值,避免压力过大而造成荡机</P>