过载问题
冷却水泵不做过载保护吗?回复:过载问题
我也想知道。。。回复:过载问题
<P>为什么不做过载保护?冷却水泵是特别重要负荷吗?</P><P>有一种可能,现在一些厂家连同水泵一起提供了一个控制器,带过载保护(但并不是所有厂家都带),所以我们设计的控制回路可以不设过载保护。</P>
<P>冷却水泵因过载停机时,应联动停主机,这是系统联动控制必须有的。</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2008-3-5 9:33:36 编辑过」</div>
回复:过载问题
GB50055-93 2.4.6条“额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护”。
页:
[1]