仙人掌 发表于 2008-3-6 20:32:31

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

“不过13楼的一体化漏保我还没用过,介绍一下吧”任何厂家的资料上都有这资料。

枫叶 发表于 2008-3-10 17:10:20

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

<P>看了你们的讨论最终也没有出个好的结果</P>
<P>我看我还是都坐上把</P>
<P>我觉得后期装修的时候,线路很乱,大型商场,还是安全第一</P>

冷若冰 发表于 2008-3-10 23:37:17

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2008-3-5 9:19:06</I>)的发言<BR>1P漏电,从来没这种说法------------------可能是说的是不断N线的一体化漏电断路器。</DIV><BR><BR>谢谢你,以后我也要说完整一些。

cdy 发表于 2008-3-23 14:37:09

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

应该加漏电,在我接触的工地中照明有接地的,都是漏电

冷若冰 发表于 2008-3-23 18:20:12

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cdy</B></FONT> 在(<I>2008-3-23 14:37:09</I>)的发言<BR>应该加漏电,在我接触的工地中照明有接地的,都是漏电</DIV>
<P><BR><BR>仔细说说。照明回路中带漏电和接地。</P>
<P>1、设计上就有还是施工时加的?</P>
<P>2、哪个地区的做法?</P>
<P>3、要求来自何处?</P>

hubeixp 发表于 2008-3-23 19:19:46

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-3-25 22:47:11

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

那你干吗非用一类灯具?

冷若冰 发表于 2008-3-25 23:52:39

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

<P>黑子,你说用什么灯具?</P>
<P>估计以后的灯具,都要求加接地端子了。</P>

abc 发表于 2008-3-28 10:40:38

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-3-25 22:47:11</I>)的发言<BR>那你干吗非用一类灯具?</DIV>
<P>同意黑子的意见。</P>
<P>如不考虑造价,为了更安全和长远,推荐直接采用2类灯具。<BR><BR></P>

秋石 发表于 2008-3-28 23:00:38

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 10:40:38</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-3-25 22:47:11</I>)的发言<BR>那你干吗非用一类灯具?</DIV>
<P>同意黑子的意见。</P>
<P>如不考虑造价,为了更安全和长远,推荐直接采用2类灯具。<BR><BR></P></DIV>还要看有无适合的II类灯具。<BR><BR>

秋石 发表于 2008-3-28 23:05:06

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

个人认为,采用I类灯具是否采用RCD,如果过流防护电器可以在规定时间内切断故障线路,没必要用RCD ,反之,用RCD.需要注意的是接地系统,如果采用TT,那首选采用RCD。

dqlenovo 发表于 2008-3-29 03:57:04

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

目前加,可笑。

治学以诚 发表于 2008-4-12 08:03:16

hubeixp 发表于 2008-4-12 18:05:43

冷若冰 发表于 2008-4-12 18:16:48

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-12 8:03:16</I>)的发言<BR>顶出来,什么事情都要说的一清二楚吗?</DIV>
<P><BR>大家不都在等你开坛讲课吗,讲课哪能不说清楚?</P>