回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?
仙人掌,诚斑和你叫板了,你进来说话吧。回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?
<STRONG>诚版,不会吧,漏电流是在PE线上的</STRONG>回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?
学习了,顶诚版回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 11:24:32</I>)的发言<BR><P>我遇到了实际情况是:</P>
<P>两TT系统间的接地距离小于15米时一个零号箱总漏电断路器故障跳闸时,另一个零号箱总漏电断路器也会跳。(另一个零号箱分断路器全是断开的)。这不是偶然的一次。</P>
<P>电力设计院的老工程师告诉我说是接地距离的问题。但是他也说不清距离是多大。可我查了部分资料,未果!</P></DIV>
<P><BR><BR>我有问题:</P>
<P>1、“两TT系统间的接地距离小于15米时一个零号箱总漏电断路器故障跳闸时”</P>
<P>你确定是TT?“零号箱总漏电断路器故障跳闸时”什么故障?</P>
<P>2、“另一个零号箱总漏电断路器也会跳。(另一个零号箱分断路器全是断开的)。”</P>
<P>分断路器全断开的,总的是四极还是三极漏电?</P>
<P>3、“电力设计院的老工程师告诉我说是接地距离的问题。”</P>
<P>他说了么,什么问题?</P>
回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?
给出实际配电系统图。根源也许不是因为间距问题呢