<P>我有问题:</P><P>1、什么设备或者线路要求缺相保护?</P>
<P>2、为什么要求缺相保护,怎么实现缺相保护?</P>
<P>大家都来说说。</P>
回复:[求助]缺相保护
<P>三相电机要的,不然不但不能运行,还烧电机的。</P>回复:[求助]缺相保护
最近也在考虑这个问题,请问烧电机是怎么一回事。回复:[求助]缺相保护
缺相,三相电源不平衡,引起电机过流,发热烧毁。回复:[求助]缺相保护
对于电动机的断相危害及保护,说起来比较罗嗦,需区分电动机绕组形式(Y或△)和断相形式(电源断相或绕组断相)。连理枝有篇论文对此阐述的比较详细,待我找一下……回复:[求助]缺相保护
好的,大家的意见都比较统一,针对电动机的?回复:[求助]缺相保护
要求缺相保护主要是用于电动机上。回复:[求助]缺相保护
<P>380v的设备,主要是电动机,我们做电子工厂也会用到一些设备机台也需要,感觉热继电器和3p的漏电保护器都可以起到保护的作用</P>回复:[求助]缺相保护
<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-2-19 13:51:06</I>)的发言<BR><P>380v的设备,主要是电动机,我们做电子工厂也会用到一些设备机台也需要,感觉热继电器和3p的漏电保护器都可以起到保护的作用</P></DIV><BR>3p的漏电保护器不能保护断相。热继电器有一种是有断相保护的(JR36-□/3D)。<BR>