sbauau0 发表于 2008-2-15 14:39:57

电动阀控制~~急

<P>有一空调控制A、B房间 要求如下:</P>
<P>1、当A房使用B房不使用时,A房送风管电动阀打开,B房则关闭;</P>
<P>2、当B房使用A房不使用时,B房送风管电动阀打开,A房则关闭;</P>
<P>3、当A、B房同时使用时,A、B房送风管电动阀则全部打开.</P>
<P>空调控制器各自安装在AB房内</P>
<P>以上电动阀控制该怎么控制,麻烦各位大虾给个电路图~~~在线等待中...</P>

sbauau0 发表于 2008-2-15 14:44:04

回复:电动阀控制~~急

<P>空调风机开阀开,将电动阀的正反控制线连接在电动阀的继电器的常开和常闭触点来控制电动阀的开启和关闭?</P>

bsdi 发表于 2008-2-15 17:01:52

回复:电动阀控制~~急

<P>简单的单转电机控制原理图与正反转阀门控制原理图的结合.</P>
<P>电动阀有无限位,过力矩?</P>
<P>空调控制器的原理图?(启动信号/停止信号;无源点还是有源点?)</P>
<P>另外我觉得用单线圈的电磁阀控制比较好.</P>

大鼻山 发表于 2008-2-15 17:06:05

回复:电动阀控制~~急

<P>楼顶问题中多为“电磁阀”,非“电动阀”也。</P>

bsdi 发表于 2008-2-15 17:11:36

回复:电动阀控制~~急

<P>电磁阀/电动阀控制原理是一样的.</P>
<P>楼主所说是送风管道的电动阀,做控制的话要给1开点1闭点;如果采用单线圈的电磁阀,得电开,失电关,只需要1开点,做控制回路相对简单.</P>

sbauau0 发表于 2008-2-15 17:34:56

回复:电动阀控制~~急

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-2-15 17:01:52</I>)的发言<BR>
<P>简单的单转电机控制原理图与正反转阀门控制原理图的结合.</P>
<P>电动阀有无限位,过力矩?</P>
<P>空调控制器的原理图?(启动信号/停止信号;无源点还是有源点?)</P>
<P>另外我觉得用单线圈的电磁阀控制比较好.</P></DIV>
<P><BR>电动阀无限位</P>
<P>空调控制器的原理图已上传</P>
<P>麻烦修改下 谢谢~~~急啊~<BR></P>

sbauau0 发表于 2008-2-15 17:42:13

回复:电动阀控制~~急

不好意思刚才没上传~~现在上传好了<BR>

大鼻山 发表于 2008-2-16 09:55:56

回复:电动阀控制~~急

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-2-15 17:11:36</I>)的发言<BR>
<P>电磁阀/电动阀控制原理是一样的.</P>
</DIV><BR>差别大了去的。<BR>

bsdi 发表于 2008-2-16 12:48:58

回复:电动阀控制~~急

<P>那请问大鼻山有什么区别?</P>
<P>电磁阀我做过不少,单线圈,双线圈,24DC,110AC,220AC(防水,防尘,防爆).....</P>
<P>电气搭接起来没有用PLC/DCS容易实现,但是未见原理有合不同.</P>

haocent 发表于 2008-2-19 13:35:46

回复:电动阀控制~~急

<P>一台空调带两个房间?</P>
<P>我的想法是空调处于常开状态,选用常闭型阀门带失电复位的那种执行器,然后控制器上放个按钮,按一下阀门就打开,想那个房间的阀门开就按那个房间,多方便!</P>
页: [1]
查看完整版本: 电动阀控制~~急