论如何定配电箱的尺寸
<P>在这论坛里,我发现其实很多的人都没有实际的现场经验,都是喜欢看书和参考设计,真正在现场工作过和自己从事安装工作的人很少,所以设计出来的设计其实很多是闭门造车,与实际要求不符,或者造价过高,结果在施工中给施工单位改得换头换面!比喻<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/UserInfo.asp?name=白雪皑皑" target="_blank" ><FONT color=#000000>白雪皑皑</FONT></A>提出的"如何定配电箱的尺寸",相信很多设计高手都不知道如何定定配电箱的尺寸,真正知道的人没有足够的施工经验是很难计算出来的.</P><P> 下面我主要介绍一下照明或动力等电箱的算法"</P>
<P>1.当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,</P>
<P>2当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,</P>
<P>3当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,</P>
<P>4当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线.</P>
<P>当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线.</P>
回复:论如何定配电箱的尺寸
<P>publicd,总算见你说些实在的东西了。</P><P>你要常来灌水的。</P>
回复:论如何定配电箱的尺寸
lz是说按照自己算的配电箱的尺寸去查标准箱,还是就按自己算出来订做箱子(即非标箱)?回复:论如何定配电箱的尺寸
<DIV STYLE='padding-top: 22px; background-image: url("http://promote.opera.com/small/opera94x15.gif"); background-repeat: no-repeat'>完全不太明白。。你这自定的吧?<BR>标准的是不是就选和你这样估算出来的差不多就行?<BR><BR><BR><BR></DIV>回复:论如何定配电箱的尺寸
楼主的意思没表示明白,这里提供的方法只是在不知道箱子规格的时候给土建提供的洞口大小尺寸,可以这么估计一下,但还有要查样本知道开关的安装尺寸!回复:论如何定配电箱的尺寸
楼主说的很好,确实是这样的,但是设计人员采用的是从标准图籍里查来的尺寸吗?如果是的,最好要与你选的开关对比一下,楼主的方法用来校验特别好,配电箱厂家可能就是按照楼主的方法设计配电箱,越小越省,但要合理,尤其是大型暗装的,一定要慎重考虑.支持回复:论如何定配电箱的尺寸
<P>楼主说得很好,但我想问一个不专业的问题,什么是开关的位数?谁能给我解释一下。谢谢</P>回复:论如何定配电箱的尺寸
<P>楼主的话是有道理的,也是经验的总结~ 我也有点经验和大家分享,变频器柜最好做成800*600*2200的,另外柜底部要有进气口,顶部要有排气风扇,建议装再顶上,如果装在两侧也可以但是避免同样大小的柜子成排摆放挡住风扇口。钢板的厚度要有2mm,要有走线用的塑料线槽。不要应为回路少就减少柜子的尺寸,成排摆放的时候会十分难看</P>回复:论如何定配电箱的尺寸
<P>既然我把设计住宅的箱子大概尺寸列出大家参考一下:</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一、电表箱: </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、单相六表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)860x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x750x110,留洞(宽x高x厚)810x770x120,洞底距地1100,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2、单相四表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x750x110,留洞(宽x高x厚)570x770x120,洞底距地1100,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3、单相三表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)850x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x490x110,留洞(宽x高x厚)810x510x120,洞底距地1400,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4、单相二表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x490x110,留洞(宽x高x厚)570x510x120,洞底距地1400,定位详平面图。</P>
回复:论如何定配电箱的尺寸
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">二、总熔断器盒</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、总熔断器盒实际尺寸(宽x高x厚)440x620x165,嵌墙尺寸(宽x高x厚)400x580x155,留洞(宽x高x厚)420x600x165,洞底距地2000,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">三、T接箱</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">T接箱(宽x高x厚)290x290x150, 嵌墙尺寸(宽x高x厚)260x265x125,留洞(宽x高x厚)280x280x130,洞顶距板底300,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">四、住户配电箱</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、15位住户配电箱留洞(宽x高x厚)350x250x120,洞底距地2000,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2、18位住户配电箱留洞(宽x高x厚)400x250x120,洞底距地2000,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3、24位住户配电箱留洞(宽x高x厚)300x430x120,洞底距地2000,定位详平面图。</P>
回复:论如何定配电箱的尺寸
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">五、电信分线箱</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、E型箱实际尺寸(高x宽x厚)700x500x150, C型箱实际尺寸(高x宽x厚)500x380x150,B型箱实际尺寸(高x宽x厚)380x250x130。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2、1~5层采用C型箱,留洞(高x宽x厚)520x400x160。洞底距地1300,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3、6层采用B型箱,留洞(高x宽x厚)400x270x140。洞底距地1300,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">六、楼层访客对讲及安保分线箱</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、楼层访客对讲及安保分线箱实际尺寸(宽x高x厚)400x350x150,留洞(宽x高x厚)420x370x160,洞底距地2000,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2、2~6层分线盒(宽x高x厚)268x208x80</P>
回复:论如何定配电箱的尺寸
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">七、电视分接箱</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电视分接箱实际尺寸(宽x高x厚)200x200x100,留洞(宽x高x厚)220x220(H)x120,洞底距地2000,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">八、家庭信息箱</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、2、6层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x500x120,洞底距地300,定位详平面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3~5层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x200x120,洞底距地300,定位详平面图。</P>
回复:论如何定配电箱的尺寸
呵呵,K版的真全。不过我还是习惯于自己查级数回复:论如何定配电箱的尺寸
<P>找个厂家的现成的不就可以了?</P><P>对了,大家都把箱体尺寸标注在图纸上吗?</P>
回复:论如何定配电箱的尺寸
标在建筑平面上.便于施工留洞.
页:
[1]
2