刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别
<P><FONT color=#000000> 刀闸和隔离开关同属刀型开关。无论外形、结构原理、操作方法都很相似。但它们有截然不同之点,必须严格区分。<BR> 刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电路,它只能手动操作。由于电路开断时常有电弧,所以,装有灭弧装置或快断触头。为了增大灭弧能力,其刀一般都较短。<BR> 隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。<BR> 总之,隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路,且必须与熔断器等串联使用。</FONT></P><P> <FONT color=#000000>负荷开关没有欠压脱扣功能,突然长时间停电,不会自动断开电路,也就是说变频器在恢复供电后直接通电启动,鉴于有的变频设置的参数在恢复供电后仍然有效,使电动机自动启动。为防止因工作疏忽而造成安全事故,不支持使用负荷开关代替断路器!</FONT></P>
<P><FONT color=#000000> 负荷开关是在额定电压和额定电流下,接通和切断高压电路的专用开关。只允许接通和断开负载电流,但不允许断开短路电流。<BR> 断路器是用于接通和断开有载或无载线路及电气设备,以及发生短路时,能自动切断故障或重新合闸,能起到控制和保护两方面的作用。</FONT></P>
回复:刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别
三言两语,把一些东西告诉大家了。回复:刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别
看来我加少了,能让老诚受益的东西不多。回复:刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别
<P>在很多时候负荷开关和断路器会选混。</P><P>从楼主给的资料上可看出断路器的功能已经涵盖了负荷开关,那么请教:什么时候用负荷开关?什么时候用断路器呢?</P>
回复:刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别
说点题外话,楼主的文章中的内容多数与现行规范中对负荷开关和隔离开关的定义是不符的。当然GB标准在02年才更新,要一下改变行业内的观点也不是容易的事情。但作为网络论坛,应该从我做起,不转载或发布这类与现行GB标准不符的文章。回复:刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别
楼上的话,很多都是对一些理论的理解之后,再用自己的语言表达出来,理论水平和理解能力没得说了。回复:刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别
<P>少了多加点,冷兄,嘿嘿</P>回复:刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 23:02:19</I>)的发言<BR>说点题外话,楼主的文章中的内容多数与现行规范中对负荷开关和隔离开关的定义是不符的。当然GB标准在02年才更新,要一下改变行业内的观点也不是容易的事情。但作为网络论坛,应该从我做起,不转载或发布这类与现行GB标准不符的文章。</DIV><P><BR><FONT face=华文新魏 color=#ff3300 size=4> <FONT color=#0000ff>发布也可以,不过加注一下最好,让大家知道知道,否则容易误导</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4> 特别是各位“老版”等重量级人物的发言等更具有导向性,</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4> 大家务必要小心谨慎,以免误导别人。</FONT><BR></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-1-28 14:11:03 编辑过」</div>
回复:刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别
<P>应该区分高低压系统的不同。 </P>回复:刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别
<P>低压隔离开关,手册P638有规定,好像低压已经取消了负荷开关的说法,大家看看那页的符号。</P>
页:
[1]