回复:过流保护与热继保护的区别是什么?

过流保护是个广义的名词,过载保护、短路保护都是过流保护;而热继电器是专门用于电动机的过载保护,但热继电器不适用于短时和断续工作制的设备。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2008-1-25 13:13:14 编辑过」</div>

bsdi 发表于 2008-1-25 14:51:10

回复:过流保护与热继保护的区别是什么?

<P>某电机2kW,额定电流4A,堵转电流6A.</P>

冷若冰 发表于 2008-1-25 18:20:44

回复:过流保护与热继保护的区别是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-1-25 13:08:07</I>)的发言<BR>过流保护是个广义的名词,过载保护、短路保护都是过流保护;而热继电器是专门用于电动机的过载保护,但热继电器不适用于短时和断续工作制的设备。<BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>我顶这个说法。</P>

冷若冰 发表于 2008-1-25 18:21:57

回复:过流保护与热继保护的区别是什么?

<P>对了,我还要说一点,这个是不是就是典型的过载不跳闸的保护?</P>
<P>老诚是不是这个意思?</P>

吹雪 发表于 2008-1-26 13:20:35

回复:过流保护与热继保护的区别是什么?

<P>热继保护具有反时限特性,电流越大,动作时间越短,具有一定的动作时间,且热继电器的热元件有“记忆”功能,因此不适用具有堵转的性质和频繁启动的电机保护,而仅用于工作时间较长的电机的过载保护。</P>

初学者 发表于 2008-1-26 17:17:14

回复:过流保护与热继保护的区别是什么?

恩,楼上的说得好啊,长见识

冷若冰 发表于 2008-1-26 18:55:34

回复:过流保护与热继保护的区别是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 13:20:35</I>)的发言<BR>
<P>热继保护具有反时限特性,电流越大,动作时间越短,具有一定的动作时间,且热继电器的热元件有“记忆”功能,因此不适用具有堵转的性质和频繁启动的电机保护,而仅用于工作时间较长的电机的过载保护。</P><BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>记忆这个说法我也是第一次见。我要留意一下那些电机的保护含不含热继了,印象里都有的。</P>
<P>吹雪研究得很深了。</P>

治学以诚 发表于 2008-1-26 21:07:15

仙人掌 发表于 2008-1-26 21:21:01

</P><BR><BR></DIV><BR><BR>好帖,我顶了!

冷若冰 发表于 2008-1-27 19:13:08

回复:过流保护与热继保护的区别是什么?

<P>怪了,老诚总喜欢把话说一半,看老诚的东西,我的思维是跟不上了。</P>
<P>强烈要求老诚把话说完。</P>

治学以诚 发表于 2008-1-28 08:38:59

冷若冰 发表于 2008-1-30 18:50:01

回复:过流保护与热继保护的区别是什么?

我刚搜过了,没找到答案。

elegantyuer 发表于 2011-1-1 21:10:08

这个贴那么有意义,为什么就沉下去了,没有下文了!顶起来!
强烈想看到更多的分析!