回复:过流保护与热继保护的区别是什么?
过流保护是个广义的名词,过载保护、短路保护都是过流保护;而热继电器是专门用于电动机的过载保护,但热继电器不适用于短时和断续工作制的设备。<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2008-1-25 13:13:14 编辑过」</div>
回复:过流保护与热继保护的区别是什么?
<P>某电机2kW,额定电流4A,堵转电流6A.</P>回复:过流保护与热继保护的区别是什么?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-1-25 13:08:07</I>)的发言<BR>过流保护是个广义的名词,过载保护、短路保护都是过流保护;而热继电器是专门用于电动机的过载保护,但热继电器不适用于短时和断续工作制的设备。<BR><BR></DIV><P><BR><BR>我顶这个说法。</P>
回复:过流保护与热继保护的区别是什么?
<P>对了,我还要说一点,这个是不是就是典型的过载不跳闸的保护?</P><P>老诚是不是这个意思?</P>
回复:过流保护与热继保护的区别是什么?
<P>热继保护具有反时限特性,电流越大,动作时间越短,具有一定的动作时间,且热继电器的热元件有“记忆”功能,因此不适用具有堵转的性质和频繁启动的电机保护,而仅用于工作时间较长的电机的过载保护。</P>回复:过流保护与热继保护的区别是什么?
恩,楼上的说得好啊,长见识回复:过流保护与热继保护的区别是什么?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 13:20:35</I>)的发言<BR><P>热继保护具有反时限特性,电流越大,动作时间越短,具有一定的动作时间,且热继电器的热元件有“记忆”功能,因此不适用具有堵转的性质和频繁启动的电机保护,而仅用于工作时间较长的电机的过载保护。</P><BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>记忆这个说法我也是第一次见。我要留意一下那些电机的保护含不含热继了,印象里都有的。</P>
<P>吹雪研究得很深了。</P>
回复:过流保护与热继保护的区别是什么?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 13:20:35</I>)的发言<BR><P>热继保护具有反时限特性,电流越大,动作时间越短,具有一定的动作时间,且热继电器的热元件有“记忆”功能,因此不适用具有堵转的性质和频繁启动的电机保护,而仅用于工作时间较长的电机的过载保护。</P><BR><BR></DIV><BR><BR>好帖,我顶了!
回复:过流保护与热继保护的区别是什么?
<P>怪了,老诚总喜欢把话说一半,看老诚的东西,我的思维是跟不上了。</P><P>强烈要求老诚把话说完。</P>
回复:过流保护与热继保护的区别是什么?
我刚搜过了,没找到答案。 这个贴那么有意义,为什么就沉下去了,没有下文了!顶起来!强烈想看到更多的分析! 电气设计禁忌500例,网上不好下载,前辈能否传上来共享一下啊?