别墅配电问题?
<P>本人在做一个别墅群小区的一部分</P><P>别墅三层,一层带夹层,住户箱大概在十七八回路之间,我感觉回路多,就在二层设分箱,我的疑问是分箱的线是从电度表后面分还是从断路器的后面再分,哪种方案最好!由于集中计量实现不了,计量表就设在户内采用IC式计量表,不知道这种方式可以不?</P>
回复:别墅配电问题?
<P>这个问题我这么看:</P><P>1、表在户内,表后一个总断路器,这个断路器建议采用100mA的漏电。</P>
<P>再加一个SPD。</P>
<P>2、做分配电箱,每个分箱都在总断路器后出线。二者链接。</P>
<P>3、也可以第二个表箱的进线从第一个表箱的某个分支回路出。</P>
回复:别墅配电问题?
<P>我是从总断路器前分出,但是分配电箱的断路器选择和第一个短路器一样的</P><P>!</P>
回复:别墅配电问题?
<P>哦,这么做,你的这个配电箱没有进线总断路器了。</P><P>每套住宅进线应该有个主开关的。</P>
<P>这个在住宅设计规范和住宅建筑规范都有要求。</P>
回复:别墅配电问题?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lfj2008</B></FONT> 在(<I>2008-1-17 12:32:19</I>)的发言<BR><P>!由于集中计量实现不了,计量表就设在户内采用IC式计量表,不知道这种方式可以不?</P></DIV><BR><BR>我要是业主,我真爱死你了!我可以自己在表前接电用,没事搞个10KW的风机天天吹风玩。。。。。
回复:别墅配电问题?
<P>黑子,别墅的计量很多在户内的。就楼主说的形式。</P>回复:别墅配电问题?
<P>建议每层分箱从总箱放射出去!</P><P>每层设分箱便于二次装修!</P>
回复:别墅配电问题?
楼上的主意不错。回复:别墅配电问题?
<P>其实十来个回路不算太多。</P><P>可以根据户型,多找几个引上点。没必要全部在箱子那面墙上引上,对结构也不太好。</P>
回复:别墅配电问题?
<P>支持7楼的观点</P>