[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
请大虾指导,另外电感式和电子式相比的优缺点。最好还能请教下应急照明接线图。非常感谢!回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lilac9296</B></FONT> 在(<I>2008-1-16 16:48:50</I>)的发言<BR>请大虾指导,另外电感式和电子式相比的优缺点。最好还能请教下应急照明接线图。非常感谢!</DIV><P><BR><BR>T4,T5灯管是必须用电子<STRONG>镇流器来触发</STRONG></P>
<P><STRONG>电感镇流器功耗大</STRONG></P>
<P><STRONG>应急照明接线:http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=1100&BoardID=14&TB=1</STRONG></P>
回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
现在还有使用低功耗电感整流器的。回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
<P><FONT face=华文新魏><FONT size=4>T4,T5灯管是<STRONG>必须</STRONG>用电子<STRONG>镇流器来触发,</STRONG></FONT></FONT></P><P><FONT face=华文新魏><FONT size=4><STRONG>电感镇流器无法启动</STRONG>T4,T5灯管</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>T8的则都可以用,但若用<STRONG>电感镇流器则必须用节能型产品</STRONG></FONT></P>
回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
<P>太好了,很感谢斑竹、gdx和asi!这里是我们的家园!</P>回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
此帖已结,无须再跟帖!回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
好像规范上有说金卤灯要用<STRONG><FONT size=4>电感镇流器</FONT></STRONG>回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gf4679</B></FONT> 在(<I>2008-2-1 11:06:40</I>)的发言<BR>好像规范上有说金卤灯要用<STRONG><FONT size=4>电感镇流器</FONT></STRONG></DIV><BR><BR>引一下规范条文如何?回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-2-1 19:00:35</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>gf4679</B></FONT> 在(<I>2008-2-1 11:06:40</I>)的发言<BR>好像规范上有说金卤灯要用<STRONG><FONT size=4>电感镇流器</FONT></STRONG></DIV><BR><BR>引一下规范条文如何?</DIV>
<P><BR><BR>GB 50034—2004</P>
<P>3.3.5</P>
<P>3.高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器;…………</P>
回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
不好意识,我是出学者,不怎么明白你们说的T4,T5是什么意思?谢谢!回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>女孩买花</B></FONT> 在(<I>2008-2-20 9:38:22</I>)的发言<BR>不好意识,我是出学者,不怎么明白你们说的T4,T5是什么意思?谢谢!</DIV><P><BR>转贴:</P>
<P>按管径大小分 <BR>(一)、直管型荧光灯管按管径大小分为 <BR>T12、T10、T8、T6、T5、T4、T3等规格。“T+数字“组合,表示管径的毫米数值。其含义:一个T=1/8英吋,一英吋为25.4mm;数字代表T的个数。如T12=25.4mm*1/8*12=38mm。 <BR>(二)、荧光灯管管径与其电参数的关系 <BR>1、荧光灯管,管径越细,光效越高,节电效果越好。 <BR>2、荧光灯管,管径越细,启辉点燃电压越高,对镇流器技术性能要求越高。 <BR>管径大于T8(含T8)的荧光灯管,启辉点燃电压较低。相对于220V、50Hz工频交流电, 符合启辉点燃电压小于1/2电源电压定律。可以采用电感式镇流器,进行启辉点燃运行。 <BR>管径小于T8的荧光灯管,启辉点燃电压较高。相对于220V、50Hz工频交流电, 不符合启辉点燃电压小于1/2电源电压定律。不能采用电感式镇流器,进行启辉点燃运行。管径小于T8的荧光灯管,必须匹配电子式镇流器。由电子式镇流器,产生启辉高压,将荧光灯管击穿点燃。尔后,由电子式镇流器,驱动荧光灯管点燃运行。 <BR></P>
回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
谢了楼上的,你懂得真多,这是什么书上的,我怎么见也没见过?那么买灯管时是不是说:我要T4T5型呢?他们的价格不样?回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
价格要一样了,T8的旧要淘汰了。。。。。。。回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
跟一个。。为什么是T4T5。没T3呢?回复:[求助]荧光灯具中是不是已经停止使用电感式镇流器?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-2-25 22:14:11</I>)的发言<BR>价格要一样了,T8的旧要淘汰了。。。。。。。</DIV><P><BR><BR> <FONT face=黑体 color=#0000bb size=4>老嘿,虽然我基本把T8淘汰了,但国家恐怕暂时不会淘汰T8的吧?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000bb size=4> 不知老兄说就要淘汰了是否有依据啊?期待中。。。</FONT></P>
页:
[1]