chshchy 发表于 2008-1-22 13:35:09

回复:变压器一点接地是那一点?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-14 18:16:43</I>)的发言<BR>看书有不详细处,如关变压器一点接地问题,究竟是那一点?</DIV>
<P><BR><BR>从N端子出来后,在一个接地极范围内,中性点的接地点(按照大家的意思这个地方应该是PEN)。</P>
<P>楼主看来是看书看出点眉目,但是又只能意会不能言传,导致了这个问题问的就有点含糊。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 chshchy 在 2008-1-22 13:39:55 编辑过」</div>

冷若冰 发表于 2008-1-22 23:04:08

回复:变压器一点接地是那一点?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-17 15:57:01</I>)的发言<BR>
<P>干式变压器的一点接地理论上是不必要的,因为铁芯是不是要接地运行,接地运行就一点,不接地就不存在这个一点接地.</P>
<P>油变的一点,是因为铁芯与壳体电位差,会产生极轻微的放电,分解油,导致变压器寿命下降.所以油变铁芯一定要接地.但是如果接地点是两处及以上,会产生,铁芯与壳体之间的环向电流,从而产生热,使铁芯温度升高.因此油变的铁芯接地必须是一点的.</P>
<P>看书,书多有含混处.学习的过程就是把含混的东西澄清.</P></DIV><BR>老诚,你这话说的我都糊涂,是不是标点没有点对啊?<BR>

gdx8785 发表于 2008-1-23 11:15:23

回复:变压器一点接地是那一点?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-22 23:04:08</I>)的发言<BR>
<P>看书,书多有含混处.学习的过程就是把含混的东西澄清.</P></DIV><BR>老诚,你这话说的我都糊涂,是不是标点没有点对啊?<BR></DIV>
<P><BR>呵呵.诚版的这一贴说的是:</P>
<P>1.接地的必要性(干变和油变)</P>
<P>2.为什么是一点接地</P>
<P>而楼顶的帖子的问题是:"变压器一点接地是那一点?"</P>

仙人掌 发表于 2008-1-23 14:55:45

回复:变压器一点接地是那一点?

此处应该专指变压器的中性点接地了.

阿斯 发表于 2008-1-24 09:24:58

回复:变压器一点接地是那一点?

<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>期待真理中。。。</FONT></P>

阿斯 发表于 2008-1-24 09:35:27

回复:变压器一点接地是那一点?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-1-17 12:25:52</I>)的发言<BR>楼顶题目本身即很含糊。</DIV><BR><BR><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>    阿山,既然认为题目本身即很含糊就请给咱弟兄们正正视听嘛</FONT>

阿斯 发表于 2008-1-24 10:10:05

回复:变压器一点接地是那一点?

<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4><FONT color=#000000>一种接地做法(据说是IEC的标准做法)<BR>常用的TN系统,变压器中心点引至进线柜的PEN母排,引入进线柜后,“T”接引出N母排,再延伸引入柜内的PE母排,由PE母排与变电所内MEB接地母排相连</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>可能有点跑题,但此细节多数人没太注意,说说无妨</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-1-25 9:02:02 编辑过」</div>

keast 发表于 2008-1-24 15:48:47

回复:变压器一点接地是那一点?

<P>是指变压器中性点接地!</P>

治学以诚 发表于 2008-1-24 15:53:59

冷若冰 发表于 2008-1-25 18:38:32

回复:变压器一点接地是那一点?

<P>老诚,你把问题分点列出,大家都思考思考。</P>
<P>这个变压器的运行,估计大家都不很熟悉。</P>
<P>你所说的问题和电压等级有没有关系?</P>

仙人掌 发表于 2008-1-26 21:17:38

回复:变压器一点接地是那一点?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 15:53:59</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 15:48:47</I>)的发言<BR>
<P>是指变压器中性点接地!</P></DIV><BR><BR>中性点与壳体连接不?壳体单独接地不?你不怕费钱,中性点接地你连个百十遍会影响变压器的工作吗?怎么影响呢?会影响安全吗?又是怎么影响的呢?</DIV>
<P><BR><BR>单说楼主提的这一点应该是变压器中性点接地。</P>
<P>其实此处接地有三个内容:</P>
<P>1、是变压器中性点接地</P>
<P>2、是变压器壳体接地</P>
<P>3、是避雷器的接地</P>
<P>这三个点并联后接地。这就是俗语说的“三点共一点”的接地。</P>
<P>在这里的接地和后面的N、PE或PEN是前后级关系。是所有N、PE或PEN的始端。</P>
<P><STRONG>诚斑的意思是啥呢?期待中</STRONG></P>

冷若冰 发表于 2008-1-26 21:53:03

回复:变压器一点接地是那一点?

仙人掌,你说的是所有电压等级的变压器还是10KV的?

仙人掌 发表于 2008-1-26 22:22:00

回复:变压器一点接地是那一点?

<P>我说的是10/0.4KV的。10KV以上的不会有N.</P>

冷若冰 发表于 2008-1-27 19:12:12

回复:变压器一点接地是那一点?

仙人掌这么说,特别15楼的说法,老诚有什么说法没有?

阿斯 发表于 2008-1-28 14:23:48

回复:变压器一点接地是那一点?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 21:17:38</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote> </DIV>
<P><STRONG>诚斑的意思是啥呢?期待中</STRONG></P></DIV><BR><FONT face=华文新魏 color=#ff3300 size=4>   如果仙人掌能同时把依据写出来就比较好了</FONT><BR>
页: 1 [2]
查看完整版本: 变压器一点接地是那一点?