shifeng2001 发表于 2008-1-14 15:42:36

问:关于漏电的问题

三相漏电跟单相漏电工作原理有何区别?

bsdi 发表于 2008-1-14 16:03:14

回复:问:关于漏电的问题

<P>原理是基尔霍夫电流定律.</P>

shifeng2001 发表于 2008-1-14 16:12:07

回复:问:关于漏电的问题

主要是我没有弄清零线里的电流,如果是单相,我认为如果有漏掉的电流,这个漏走的电流值即作为信号被采用,而三相我就不明白了,也不知道我理解的对吗?

alex840514 发表于 2008-1-15 13:48:16

回复:问:关于漏电的问题

<P><STRONG>道理都是一样的,利用零序电流互感器检测线路中的零序电流,(关于零序电流的产生本论坛有讨论)</STRONG></P>
<P><STRONG>一旦人体触及安装零序电流互感器后的任一相线,电流就经人体流入大地,再经电源中性点返回电网,人就触电。此时,返回电流不等于进线电流,返回电流与进线电流之差就是I<SUB>X</SUB>,零序电流互感器的二次线圈就有感应电流,当I<SUB>X</SUB>大到RCD的额定剩余动作电流值时,此电流流经脱扣器去磁线圈或经电子元件放大,至保护器的其他型式脱扣器,使保护器跳闸。</STRONG></P>

shifeng2001 发表于 2008-2-24 08:57:21

回复:问:关于漏电的问题

已经明白了,其实很简单,就是矢量和不等于零,一般就会保护动作了,谢谢版主,谢谢大家。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-2-25 22:08:24

回复:问:关于漏电的问题

<P>原因很简单,就是Ia+Ib+Ic+In=Ipe,Ia+In=Ipe,实际上就是测量的PE线电流,另外,漏电流现在已经叫剩余电流了。</P>
<P>不过不像3楼所言,剩余电流和零序电流测量的对象是不一样的,搞明白再看看</P>

shifeng2001 发表于 2008-3-2 10:10:46

回复:问:关于漏电的问题

漏电保护器接线时就没有接PE线啊,那剩余电流从哪采集的啊?

bsdi 发表于 2008-3-2 10:44:47

回复:问:关于漏电的问题

<P>基尔霍夫电流定律,用广义节点的概念理解三极漏电就很清楚了。</P>

bsdi 发表于 2008-3-2 10:46:39

回复:问:关于漏电的问题

楼主买本电路原理,仔细读几遍基尔霍夫电流定律吧。

keast 发表于 2008-3-3 10:08:05

回复:问:关于漏电的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-2-25 22:08:24</I>)的发言<BR>
<P>原因很简单,就是Ia+Ib+Ic+In=Ipe,Ia+In=Ipe,实际上就是测量的PE线电流,另外,漏电流现在已经叫剩余电流了。</P>
<P>不过不像3楼所言,剩余电流和零序电流测量的对象是不一样的,搞明白再看看</P></DIV><BR>对的,剩余电流与零序电流是二码事,不要混淆。<BR>

shifeng2001 发表于 2008-3-3 10:54:38

回复:问:关于漏电的问题

零序电流互感器是用于电流表和电度表的吧,而剩余电流是在漏电保护器里线圈测试出来的,Ipe也不一定的啊,如果流过人体到大地呢?

冷若冰 发表于 2008-3-4 01:40:07

回复:问:关于漏电的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-3-2 10:46:39</I>)的发言<BR>楼主买本电路原理,仔细读几遍基尔霍夫电流定律吧。</DIV>
<P><BR><BR>兄弟,你也说说你的看法吧,大家交流一下何妨?</P>
<P>有些时候,自己看书是很闷的一件事的。</P>

shifeng2001 发表于 2008-3-4 10:32:07

回复:问:关于漏电的问题

<P>兄弟们,我说的对不对啊,你回答个是否就行了啊.</P>

冷若冰 发表于 2008-3-4 13:30:11

回复:问:关于漏电的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-3-4 10:32:07</I>)的发言<BR>
<P>兄弟们,我说的对不对啊,你回答个是否就行了啊.</P></DIV><BR><BR>你的问题比较大,单纯一个是或者否,我觉得回答不出来啊。

abc 发表于 2008-3-4 13:43:54

回复:问:关于漏电的问题

<P>看到大家对问题这么较真,谁还敢说咱们搞建筑电气设计的人水平越来越差,我跟他急!!!</P>
页: [1] 2 3
查看完整版本: 问:关于漏电的问题