回复:380v设备不用N线?
<P>民用因为不画二次,所以这类设备都是厂家成套带,而成套带的设备只需要进行配电,所以民用叫做控制箱.</P><P>但是对于工业来说,有控制箱和电控箱之说法.</P>
<P>绘制施工图时如不区分,会产生很多问题.</P>
回复:380v设备不用N线?
还是有N线较好,灵活,拓展性好。回复:380v设备不用N线?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-1-9 22:44:54</I>)的发言<BR>还是有N线较好,灵活,拓展性好。</DIV><P>那是。</P>
<P><BR><BR> </P>
回复:380v设备不用N线?
<P>1、对于单相负荷,220V有N线,380V接在两相之间通常无N线(有控制的可能会有)</P><P>2、三相负荷:看具体情况,一般至设备无N线,但对工艺和大型动力设备、医用设备要注意,有的设备控制需要N,有的不需。</P>
<P>要,一定要和工艺、设备专业讨论。比如大功率冷冻机的电控柜,很多人都配5线,以为控制需要N,实际都是4线。</P>
<P>大家看看设备专业的样本可知。</P>
<P><STRONG>bsdi对箱子分类是对的,设计要写清楚。如果你要求厂家配套提供电控柜和控制柜,那是不同的东西,不要写错</STRONG></P>
回复:380v设备不用N线?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-1-10 9:55:21</I>)的发言<BR><P>1、对于单相负荷,220V有N线,380V接在两相之间通常无N线(有控制的可能会有)</P>
<P>2、三相负荷:看具体情况,一般至设备无N线,但对工艺和大型动力设备、医用设备要注意,有的设备控制需要N,有的不需。</P>
<P>要,一定要和工艺、设备专业讨论。比如大功率冷冻机的电控柜,很多人都配5线,以为控制需要N,实际都是4线。</P>
<P>大家看看设备专业的样本可知。</P>
<P><STRONG>bsdi对箱子分类是对的,设计要写清楚。如果你要求厂家配套提供电控柜和控制柜,那是不同的东西,不要写错</STRONG></P></DIV>
<P><BR><BR>看来做工业的和做民用的还是有各自特点的。</P>
<P>在哪本书里,都找不到这样的区别啊!</P>
<P>谢谢两位!</P>
页:
1
[2]