yulinxy2002 发表于 2008-1-8 15:22:06

如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

在线等待~~~

秋石 发表于 2008-1-8 19:05:18

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

PE线不引出即可。

冷若冰 发表于 2008-1-8 20:09:48

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

哈哈哈哈,问的经典,答的巧妙!

chshchy 发表于 2008-1-9 16:21:44

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<P>主要是看你那个“局部”里的PE接地极在哪里?如果还是在那栋楼里,基本上也是白搭。</P>
<P>除非在室外离建筑接地极20米(不定)以上另打一接地极,然后引到你那个局部里的PE排上。</P>
<P>但是由于受条件限制,往往不好实现。</P>

abm 发表于 2008-1-10 09:32:44

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

楼上的说法有道理,同一栋建筑物内最好直接采用TN-S系统。

abm 发表于 2008-1-10 09:42:28

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

若设备在楼外,则可不引出PE线,设备单独作接地,但配电回路应加漏电保护。

chshchy 发表于 2008-1-10 13:00:21

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2008-1-10 9:42:28</I>)的发言<BR>若设备在楼外,则可不引出PE线,设备单独作接地,但配电回路应加漏电保护。</DIV><BR><BR>算是另外一种情况的补充。

冷若冰 发表于 2008-1-11 00:12:36

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2008-1-10 9:42:28</I>)的发言<BR>若设备在楼外,则可不引出PE线,设备单独作接地,但配电回路应加漏电保护。</DIV><BR><BR>哦,TT形式,外加漏电保护做接地故障保护,对吧?

冷若冰 发表于 2008-1-11 00:15:13

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<P>兄弟们,别玩深沉好不好,有什么直接说吧。</P>
<P>搞得我看半天才反应过来。</P>

hcrespo 发表于 2008-3-4 15:01:08

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<DIV STYLE='padding-top: 22px; background-image: url("http://promote.opera.com/small/opera94x15.gif"); background-repeat: no-repeat'><BR><BR><BR><BR><BR>最好是来个CAD。表示一下。。<BR><BR><BR></DIV>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-3-4 23:08:15

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<P>配电所里面,就不要分那么细了</P>

冷若冰 发表于 2008-3-5 00:59:55

回复:如何在TN-S系统中接局部TT系统怎么个做法?

<P>哈哈哈,都灌水来了。</P>
<P>一个好贴,就给水了,楼主去哪了?</P>