[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?
一住宅楼,进线是4线制。从总等电位箱引一扁钢进总配电箱作为PE线,但未与进线的第4线连接。回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?
根据陈述应该是TT回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-30 13:05:47</I>)的发言<BR>根据陈述应该是TT</DIV><BR>同意<STRONG>秋石的观点</STRONG>回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?
如果进线的第4线和接地扁铁连起来,是否变成TN-C-S?回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?
<P>“0如果进线的第4线和接地扁铁连起来,是否变成TN-C-S?”</P><P>原理上算是TN-C-S,但是各导体的连接顺序还应该按照规定:进线的第4根与PE排相连接,然后N排和MEB板,分别与PE排连接。</P>
回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-12-30 22:48:51</I>)的发言<BR><P>“0如果进线的第4线和接地扁铁连起来,是否变成TN-C-S?”</P>
<P>原理上算是TN-C-S,但是各导体的连接顺序还应该按照规定:进线的第4根与PE排相连接,然后N排和MEB板,分别与PE排连接。</P><BR></DIV>谢谢解答<BR><BR>
</P><BR></DIV><BR>我觉得第4根还与N连接的吧?重复接地线从MEB箱引出到总箱,该接地线先接PE后接N<BR>
回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?
就是PEN线先接PE,再接N线,再接地(MEB)回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?
<P>一个原则:PE线为重。</P><P>出自任元会。</P>
回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?
和PE排连为TN制 不连为TT制其他地方真的看不出来