冷若冰 发表于 2007-12-29 01:38:22

[讨论]某综合楼

<P>某综合楼,共约3.6W平方米,一类高层建筑,总高度46.4米。没有地下室。</P>
<P>其中一~四是7611平米/每层,共约3W平方米的商场,五层局部办公、大会议室共2660平米,六~十层办公、宿舍、会议室每层面积526平米。</P>
<P>1、由于没有地下室,这个电气设备房怎么处理?</P>
<P>2、底层有间约80平方米的配电房,能不能装完所有的高、低压配电柜和变压器?</P>
<P>欢迎灌水!!!</P>

hbsjzsjy 发表于 2007-12-29 08:47:19

回复:[讨论]某综合楼

室内箱变还有可能.

chshchy 发表于 2007-12-29 10:04:00

回复:[讨论]某综合楼

<P>3.6W平米,80W/平米,功率因数补偿后0.95,变配电室总容量大概为3000KVA左右。高层室内干变不宜选大,3台1000KVA的。</P>
<P>高压部分,1进线 1PT 1CT 3出线,一共6台高压柜,需要独立设置高压配电房而且成都这边的话,超过5台还需要设置值班室。1台1000的变压器尺寸大概在2000x1700左右。</P>
<P>一台 独立运行带大部分的空调负荷,其他两台进行联络。低压屏20多个不知道够不够。</P>
<P>冰爷,不说80平米了,200平米的话都还要看格局。</P>
<P>个人意见。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 chshchy 在 2007-12-29 10:13:11 编辑过」</div>

枫叶 发表于 2007-12-29 10:57:12

回复:[讨论]某综合楼

<P>冰爷,不说80平米了,200平米的话都还要看格局。</P>

<P>假如变压器和发电机都在外面的话</P>
<P>怎么样啊 </P>

枫叶 发表于 2007-12-29 10:59:04

回复:[讨论]某综合楼

<P>1楼</P>
<P>室内箱变还有可能?</P>

chshchy 发表于 2007-12-29 11:05:04

回复:[讨论]某综合楼

<P>数据为大概估算,结果倾向与保守。</P>
<P>从楼主的第2条看来,是希望放到里面。</P>
<P>如果做室外箱变的话,是个不错的方案。</P>
<P>箱变放到室内吗???没见过。</P>

枫叶 发表于 2007-12-29 11:10:04

回复:[讨论]某综合楼

<P>做室外的箱变</P>
<P>还有发电机</P>
<P>这样里面也就没有问题了把</P>
<P>不过做室外是不是有什么要求啊</P>
<P>允许吗</P>

chshchy 发表于 2007-12-29 11:15:41

回复:[讨论]某综合楼

<P>箱变没多大问题,柴油发电机的话建筑和甲方可能都不太同意。</P>

枫叶 发表于 2007-12-29 11:50:22

回复:[讨论]某综合楼

<P>他这个工程如果在县城里面</P>
<P>就满足不了两路高压的</P>
<P>一级负荷</P>
<P>就的有个大的发电机组啊</P>
<P>在楼内是根本不可能了</P>
<P>你说建筑和甲方都不太同意是什么原因?</P>

chshchy 发表于 2007-12-29 13:00:32

回复:[讨论]某综合楼

我指将柴油机房设置在室外

枫叶 发表于 2007-12-29 18:09:29

回复:[讨论]某综合楼

<P>哦</P>
<P>今天又问建筑了</P>
<P>他说柴油机房在外面了,变压器在外面了,高压和低压想放室内,72平米的空间够吗?</P>

chshchy 发表于 2007-12-29 21:43:14

回复:[讨论]某综合楼

<P>到底是冰爷的工程,还是你枫叶的工程呢?</P>
<P>既然做室外箱变了,室内就没有高压了。</P>
<P>72平米的话,可能是刚好那个大小左右,条件不够,我拿不准。</P>
<P>把图传来看看,BBS里高手多的很呢,他们能给你有用的解答。</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-12-29 23:47:11

回复:[讨论]某综合楼

<P>1、配电室放到室内,不要放室外,那么多低压电缆,你怎么进,难道要母线埋地咋地</P>
<P>2、高低压留200平方吧,包括值班室,当然你设备放开,完全可以小的</P>

枫叶 发表于 2007-12-30 00:50:44

回复:[讨论]某综合楼

<P>1、配电室放到室内,不要放室外,那么多低压电缆,你怎么进,难道要母线埋地咋地</P>
<P>2、高低压留200平方吧,包括值班室,当然你设备放开,完全可以小的</P>

<P>我看我们这里有这样的紧挨着配电室的外面放变压器、里面放高低压柜子,</P>
<P>那样高低压柜子能放下吗</P>

chshchy 发表于 2007-12-30 22:41:15

回复:[讨论]某综合楼

<P>这个工程还是比较大的,低压在室外不好。</P>
<P>做出来了,也会显得有点别扭。</P>
页: [1] 2
查看完整版本: [讨论]某综合楼