ygrtw 发表于 2007-12-28 18:42:52

[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

今天在验收时,质监站指出单元电表箱进线要用断路器,否则验收通不过。

冷若冰 发表于 2007-12-28 23:11:53

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>我的意见:</P>
<P>1、质监部门对规范的掌握是比较可靠的。</P>
<P>2、单元入户我一般都采取漏电断路器保护。</P>

ygrtw 发表于 2007-12-29 01:57:46

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>谢谢</P>
<P>表箱前面还有一电缆分支箱,在户外,出线为漏电断路器。</P>
<P>另外,表箱是供电局开关厂的产品。</P>

东海龙王 发表于 2007-12-29 08:19:25

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>前级出线如果是断路器,并且是放射式配电,后级进线可以用隔离。</P>
<P>当然用断路器好像没有什么不对的。</P>

linjianming 发表于 2007-12-29 08:20:53

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>单元配电箱偶经常的是塑壳。</P>

competer2007 发表于 2007-12-29 09:01:03

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>用漏电断路器比较好点``</P>

ygrtw 发表于 2007-12-29 13:12:58

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>我查了一下规范,住宅建筑规范GB50386-2005没有规定;</P>
<P><FONT color=#800000><STRONG>住宅设计规范</STRONG></FONT><FONT color=#ff0000><STRONG>GB 50096—1999(2003年版)</STRONG><FONT color=#000080><STRONG>6.5.2-7</STRONG></FONT><FONT color=#000000>每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT color=#000000>但对每个单元并未规定。</FONT><BR></P></FONT>

ygrtw 发表于 2007-12-29 13:14:45

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-29 8:19:25</I>)的发言<BR>
<P>前级出线如果是断路器,并且是放射式配电,后级进线可以用隔离。</P>
<P>当然用断路器好像没有什么不对的。</P></DIV><BR>是放射式配电<BR>

laojunguo 发表于 2008-1-7 22:29:49

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<P>如果是树干式配电的话,电表箱就没有必要用断路器了吗?</P>

冷若冰 发表于 2008-1-9 19:20:15

回复:[讨论]住宅单元电表箱进线用隔离开关可否?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ygrtw</B></FONT> 在(<I>2007-12-29 13:14:45</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-29 8:19:25</I>)的发言<BR>
<P>前级出线如果是断路器,并且是放射式配电,后级进线可以用隔离。</P>
<P>当然用断路器好像没有什么不对的。</P></DIV><BR>是放射式配电<BR></DIV>
<P><BR><BR>由此看来,技术面上没有什么问题。</P>
<P>问题在于质监部门是不是没有看见前面的总箱?要是没有注意到这个,估计他们就认为这个就是入户保护电器了。</P>