[求助]小弟刚入行,对消防方面的不是很明白.请多指教

<P>在消防设计中,如何选择产品,是任一选吗?</P>
<P>另外应急灯,疏散灯都是几根线呀?</P>
<P>总线式消防控制器的总线是什么意思?</P>
<P>有没有这方面的资料呀?</P>
<P><a href="mailto:fsdq@163.com" target="_blank" >fsdq@163.com</A></P>

linjianming 发表于 2007-12-23 11:21:25

回复:[求助]小弟刚入行,对消防方面的不是很明白.请多指教

找个厂家的样本,先看看

冷若冰 发表于 2007-12-24 21:34:55

回复:[求助]小弟刚入行,对消防方面的不是很明白.请多指教

<P>晕,我试试能不能说清楚了。</P>
<P>1、在消防设计中,如何选择产品,是任一选吗?</P>
<P>只要是国家检验合格的产品都可以使用。</P>
<P>2、另外应急灯,疏散灯都是几根线呀?</P>
<P>如果是带有蓄电池的:</P>
<P>A、常亮型,两根,L/N,如疏散指示;</P>
<P>B、非常亮型,三根,L/N/充电线,如平时可开闭的走道应急灯。</P>
<P>如果是不带蓄电池的,到灯具就和一般的灯具一样,只是它的电源和普通照明不同,是双电源。</P>
<P>以上灯具未含接地线PE。</P>
<P>3、总线式消防控制器的总线是什么意思?</P>
<P>“现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点通信的数据总线。<BR><BR>现场总线是以单个分散的、数字化、智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。<BR><BR>现场总线技术可使用一条通信电缆将现场设备(智能化、带有通信接口)连接,用数字化通信代替传统的标准电流/电压信号,完成现场设备控制、监测、远程参数化等功能。”</P>
<P>以上内容来自贾爷某次回帖,在此引用并表示感谢。哈哈哈哈</P>
<P>简单的说,就是传送编码信号的数据总线。</P>
<P>4、有没有这方面的资料呀?</P>
<P>有的,有关教材可以阅读。</P>
<P>还有,这个坛子就是交流这些资料的场所。</P>
<P>欢迎常来。</P>