照度
<P>我们算照度最终要满足的是照度</P><P>还是功率密度</P>
<P>如果两个不协调怎么办</P>
回复:照度
呵呵,<<一个都不能少>>回复:照度
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-12-22 18:30:45</I>)的发言<BR>呵呵,<<一个都不能少>></DIV><BR><BR>如果有,就需要你自己协调了!回复:照度
<P>在此我引用一下任元会在一次绿色照明讲座中的话:</P><P>1、照明设计,只要你采用了节能灯,就能做到节能,大部分都可以满足照明标准。</P>
<P>2、只要满足规范的设计,就是合格设计;只要能比规范要求的功率密度值低,而且照度不减的设计,就是优秀照明设计。</P>
回复:照度
同意3楼的意见 最好 多用节能灯具。<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 linjianming 在 2007-12-23 14:19:39 编辑过」</div>
回复:照度
二者都要满足设计要求!回复:照度
<P>好</P><P>谢谢大家</P>
回复:照度
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-22 21:49:20</I>)的发言<BR><P>在此我引用一下任元会在一次绿色照明讲座中的话:</P>
<P>1、照明设计,只要你采用了节能灯,就能做到节能,大部分都可以满足照明标准。</P>
<P>2、只要满足规范的设计,就是合格设计;只要能比规范要求的功率密度值低,而且照度不减的设计,就是优秀照明设计。</P></DIV>
<P>通常,做到这样,很难。。。<BR><BR></P>
回复:照度
<P>像我的这种</P><P>我不明白是不算错了</P>
<P>柱子之间的面积是49</P>
<P>利用系数取0.8照度500的话应是11个灯具功率密度正好16W(两者都满足)</P>
<P>但8000平米的大空间</P>
<P>利用系数可以取1把</P>
<P>这样就是照度500正好9个灯具可是功率密度就为13W了</P>
<P>有点冲突</P>
<P>不过7.2*6.9九个灯具正好</P>
<P>很为难?</P>
回复:照度
<P>菜菜的问:照度怎么计算?</P><P>功率密度法算不算照度计算?</P>
回复:照度
<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2007-12-29 11:06:08</I>)的发言<BR><P>像我的这种</P>
<P>我不明白是不算错了</P>
<P>很为难?</P></DIV><BR>没错,长宽尺寸不同,室形指数就不同了,灯具数量就会有出入。<BR>
回复:照度
<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-12-29 10:36:33</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-22 21:49:20</I>)的发言<BR>
<P>在此我引用一下任元会在一次绿色照明讲座中的话:</P>
<P>1、照明设计,只要你采用了节能灯,就能做到节能,大部分都可以满足照明标准。</P>
<P>2、只要满足规范的设计,就是合格设计;只要能比规范要求的功率密度值低,而且照度不减的设计,就是优秀照明设计。</P></DIV>
<P>通常,做到这样,很难。。。<BR><BR></P></DIV>其实不难的,只要选择正确的话。<BR><BR>
回复:照度
<P>那这样就没有问题了把</P>