回复:多高要焊均压环?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2007-12-24 16:54:49</I>)的发言<BR><P>沿建筑屋外墙设置的避雷带,既能防侧击雷,也能起到均压环的作用。均压环的作用与防侧击的避雷带是有一定</P>
<P>区别的,前者的作用是防引下线的反击,设置的要求按间距而定(仅一类防雷建筑有要求);后者是防侧击,是按</P>
<P>建筑物的高度而定。</P></DIV>
<P>沿建筑物外墙设置避雷带是否有碍观瞻?</P>
<P>利用建筑本身的圈梁钢筋不能起到均压环的作用吗?<BR><BR></P>
回复:多高要焊均压环?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ygrtw</B></FONT> 在(<I>2007-12-24 23:21:18</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2007-12-24 16:54:49</I>)的发言<BR>
<P>沿建筑屋外墙设置的避雷带,既能防侧击雷,也能起到均压环的作用。均压环的作用与防侧击的避雷带是有一定</P>
<P>区别的,前者的作用是防引下线的反击,设置的要求按间距而定(仅一类防雷建筑有要求);后者是防侧击,是按</P>
<P>建筑物的高度而定。</P></DIV>
<P>沿建筑物外墙设置避雷带是否有碍观瞻?</P>
<P>利用建筑本身的圈梁钢筋不能起到均压环的作用吗?<BR><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>一样的道理,做法不一样而已。</P>
<P>对了,有没有用圈梁内主筋做接闪器防侧击的?!</P>
回复:多高要焊均压环?
<P>老林明白了?</P>回复:多高要焊均压环?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ygrtw</B></FONT> 在(<I>2007-12-24 23:13:40</I>)的发言<BR><P>诸位说得都有道理。</P>
<P>均压环还有一用途:便于建筑物外墙金属门窗的接地。</P></DIV>
<P><BR><BR>不可能都有理 这是一个概念问题 是什么就是什么 而且你已经被后面的人所误导</P>
<P>均压环便于建筑物外墙金属门窗的接地???</P>
<P>你彻底的颠覆了这个名词</P>
回复:多高要焊均压环?
<P>利用建筑本身的圈梁钢筋不能起到均压环的作用吗?<BR><BR></P></DIV>当利用建筑物金属体做防雷装置时,当然可以用的。<BR><BR>
回复:多高要焊均压环?
我感觉规范是全国性的,涉及的地域比较广泛,关于防雷安全这方面的,应该还是按照当地的要求去做比较好点的。回复:多高要焊均压环?
<P>按照我国目前的行政法,气象部门要对防雷设计进行审查,但其审查的依据仍是国家现行的有关防雷规范。</P><P>当然不排除气象部门根据当地的雷暴情况做高于国标的一些特殊规定,但个人认为要求三类防雷建筑设均压环</P>
<P>或从30米开始防侧击没有必要。</P>
回复:多高要焊均压环?
<P>对了,有哪个地方的防雷中心要求高于规范的没?进来说说。</P><P>30米开始防侧击,那是一类吧?一类都是一些不常见建筑物,做就做了,做了还不一定能有用呢。</P>
<P>三类均压,没有要求吧?</P>
回复:多高要焊均压环?
二类防雷也没说要做均压环啊!回复:多高要焊均压环?
楼主已经举了一个这方面的例子。回复:多高要焊均压环?
越看越糊涂,还是自己去看看规范吧回复:多高要焊均压环?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>惜文</B></FONT> 在(<I>2007-12-27 12:06:02</I>)的发言<BR>越看越糊涂,还是自己去看看规范吧</DIV><P><BR><BR>晕,兄弟,怎么糊涂了,说说看?</P>
<P>你的想法可能大家都没思考过也说不一定的。</P>
回复:多高要焊均压环?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>alex840514</B></FONT> 在(<I>2007-12-26 11:42:25</I>)的发言<BR>二类防雷也没说要做均压环啊!</DIV><P><BR><BR>二类防雷虽然不需要做均压,但超过45米高度要求防侧击。</P>
<P>我们通常做法是利用结构圈梁的主钢筋焊通,并与各引下线连接。</P>
<P>不是也起到均压的作用?</P>
回复:多高要焊均压环?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-25 18:56:16</I>)的发言<BR><P>对了,有哪个地方的防雷中心要求高于规范的没?进来说说。</P>
<P>30米开始防侧击,那是一类吧?一类都是一些不常见建筑物,做就做了,做了还不一定能有用呢。</P>
<P>三类均压,没有要求吧?</P></DIV>三类防雷虽然不需要做均压,但超过60米高度要求防侧击。
<P>我们通常做法是利用结构圈梁的主钢筋焊通,并与各引下线连接。</P>
<P>不是也起到均压的作用?</P>
<P>另外,规范对均压环/水平避雷带概念似乎说的不够清楚。</P><BR><BR>