zrj924 发表于 2007-12-20 10:32:38

耐火型电线和阻燃电线的使用范围?

请问耐火型电线和阻燃电线的使用范围,可以通用吗?

wosuwoxing 发表于 2007-12-20 11:04:09

回复:耐火型电线和阻燃电线的使用范围?

<P>不可通用,敷设要求也不同</P>
<P>阻燃电线:用于消防、洁净室、地铁,及其它有阻燃要求的场所</P>
<P>耐火电线:主要用于消防</P>
<P>简单的说:阻燃类是撤去火源可自熄的,目的是将火焰蔓延范围限制</P>
<P>耐火:在持续火源下能保持正常性能达一定时间,相比之下更适合消防线路</P>
<P>两者都能用于消防,但要视疏散难度、同一通道内电缆数量决定</P>
<P>对于阻燃可简单按下面方式选择:电缆截面3500mm2以下C类,7000,B,11000A,超过11000可用耐火,</P>
<P>耐火通常用于按一级负荷供电的单位,对电源如此高的场所,消防更为重要,建议用耐火</P>

治学以诚 发表于 2007-12-20 11:45:12

pilifeng 发表于 2007-12-20 19:04:01

回复:耐火型电线和阻燃电线的使用范围?

<P>学习了,没仔细特意区分过,但如果从原理上来说,还是用氧指数来区分不同的场合.</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-12-20 20:15:15

回复:耐火型电线和阻燃电线的使用范围?

<P>我的做法,一类建筑,消防有耐火,普通双电源回路用阻燃,其他用普通。二类建筑,消防和普通双电源用阻燃,其他用普通</P>

zrj924 发表于 2008-1-25 15:15:31

回复:耐火型电线和阻燃电线的使用范围?

多谢各位的解疑,学到很多!

emerald417 发表于 2008-1-30 12:33:53

回复:耐火型电线和阻燃电线的使用范围?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-12-20 20:15:15</I>)的发言<BR>
<P>我的做法,一类建筑,消防有耐火,普通双电源回路用阻燃,其他用普通。二类建筑,消防和普通双电源用阻燃,其他用普通</P></DIV><BR><BR>我的做法类似这种,不过凡是消防全用耐火。

lfj2008 发表于 2008-1-30 13:20:51

回复:耐火型电线和阻燃电线的使用范围?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2007-12-20 19:04:01</I>)的发</DIV>
<DIV class=quote>关于用氧指数来区分场合!</DIV><BR><BR>希望大家在这里讨论一下!

gf4679 发表于 2008-2-1 10:33:14

回复:耐火型电线和阻燃电线的使用范围?

<P>用阻燃的场所用了耐火的也能满足要求,反之就不满足,阻燃与耐火是这个关系吧?</P>

冷若冰 发表于 2008-2-5 00:23:43

回复:耐火型电线和阻燃电线的使用范围?

<P>阻燃:可燃不延燃;</P>
<P>耐火:不可燃。</P>
<P>是不是这么区别?</P>
<P>要是按氧指,估计只有生产标准才有了。我没看过相关标准。</P>
<P>楼下继续说。</P>