古都长安 发表于 2007-12-21 11:13:09

回复:[原创]小小插座大学问

<P>最好不要选择高度高过2.25米,尽量选择平面水平距离在3区,因为卫生间的装修吊顶很有可能在2.25米处.</P>

阿斯 发表于 2007-12-21 15:27:16

回复:[原创]小小插座大学问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>古都长安</B></FONT> 在(<I>2007-12-21 11:13:09</I>)的发言<BR>
<P>最好不要选择高度高过2.25米,尽量选择平面水平距离在3区,因为卫生间的装修吊顶很有可能在2.25米处.</P></DIV>
<P><BR><BR>对地,选择高装是其空间太小,无奈之举呀,也不方便使用</P>
<P>如果空间够大肯定建议1.5~1.8米,安装在3区及更安全地</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-12-21 23:20:16

回复:[原创]小小插座大学问

<P>可是现实中卫生间内找不到3区。。。。。。</P>
<P>只能提高位置</P>

ygrtw 发表于 2007-12-22 18:09:59

回复:[原创]小小插座大学问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-12-20 12:00:14</I>)的发言<BR>
<P>感谢无私分享,插座布置与家俱布置的矛盾问题,不好解决。</P>
<P>规范规定的潮湿场所,2.25米,有点太高了,</P>
<P>好多年前,刚工作,卫生间我是坚持不设插座的。也做了不少小区,结果是一片怨骂声。</P>
<P>再前几年,我是2。25米,有点太高了,一般人都有借助凳子插拨插头。</P>
<P>这几年我是找个角落,主要是躲开喷头。装高全是1。8米了。</P></DIV><BR>2.25米也太高了吧?卫生间一般要吊顶的。但也不宜太低,好象有规范规定不低于1.5米。<BR>

冷若冰 发表于 2007-12-22 22:41:37

回复:[原创]小小插座大学问

龙王就知道说,看看我,重奖!

阿斯 发表于 2007-12-28 10:43:37

回复:[原创]小小插座大学问

<P><FONT face=华文新魏 size=3>我的都是些非常基层的东西,能直接影响到设计师和用户的东西</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=3>虽然有些内容很基础,但值得了解</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=3>论坛上也有不少比较高级的东西,观点各异,有些东西是高级专家都存在争议的</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=3>我们也可以探讨,毕竟能学不少东西,但没必要争论</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=3></FONT> </P>

ykczj 发表于 2007-12-31 11:47:45

回复:[原创]小小插座大学问

看了冯志文有关插座的文章耳目一新.现在不少设计单位在设计插座时配线一律采用3*4的BV导线.电工在施工时往往因接头处不好干活而改为用3*2.5导线连接插座.我就遇到过一次,因为上述原因质监站就是说不符合设计要求而不给签字.闹得不亦乐乎.最后还是供电部门出面说:不影响使用才算拉倒.

秋石 发表于 2008-1-2 21:03:26

回复:[原创]小小插座大学问

《工业与民用配电设计手册》第三版第927页则认为2区内在设30mA漏电保护时可以安装插座,是错的。经过联系后了解,可能是印刷错误,应以标准为准。请注意。

无限创意 发表于 2008-1-2 22:07:18

回复:[原创]小小插座大学问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-12-21 23:20:16</I>)的发言<BR>
<P>可是现实中卫生间内找不到3区。。。。。。</P>
<P>只能提高位置</P></DIV>
<P><BR><BR>这种说法不少见 但是我不明白 现实中很难找吗?很多都可以满足啊</P>

阿斯 发表于 2008-1-3 09:07:24

回复:[原创]小小插座大学问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-1-2 21:03:26</I>)的发言<BR>《工业与民用配电设计手册》第三版第927页则认为2区内在设30mA漏电保护时可以安装插座,是错的。经过联系后了解,可能是印刷错误,应以标准为准。请注意。</DIV><BR><FONT face=华文新魏 size=3>有心人,向你致敬</FONT>

lilac9296 发表于 2008-1-16 20:59:46

回复:[原创]小小插座大学问

哎呀,“小题大做”,好啊

911room 发表于 2010-12-30 11:42:04

感谢冯工提供的文章。我也上传一篇,凑凑热闹。


shan 发表于 2010-12-31 10:59:06

最近遇到有人提出,插座回路不应出现回路分支(注:不是指插座接线处分支),我猜可能是施工时从把分支接头都装在插座盒内太过狭窄而提的。大家觉得有无必要?

911room 发表于 2010-12-31 13:06:56

我觉得要看情况,按86盒空间,导线界面、预留长度等、显然可有分支,但要规定数量,多了就有危险。还要考虑连接方式问题,欧美国家使用的导线连接器都有体积,并有操作空间要求,这都限值分支回路是数量。
我个人认为,最多2个分支。

顺带强调一下,导线绞接后,只用绝缘胶布包裹,而不采用焊接的做法,必须杜绝和禁止。详细可参阅NEC110.14B

gdx8785 发表于 2010-12-31 13:35:20

最近遇到有人提出,插座回路不应出现回路分支(注:不是指插座接线处分支),我猜可能是施工时从把分支接头 ...
shan 发表于 2010-12-31 10:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: [原创]小小插座大学问