低压电动机的电流互感器是否需要接地?
低压电动机采用电机保护器,并使用了电流互感器。那么这个电流互感器是否需要接地?规范的依据在哪?回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
<P>民规:</P><P>5.3.1.8 电流互感器的二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。</P>
<P>但是民规不能作为工业设计的依据咧。</P>
回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
<P>继电保护和安全自动装置技术规程(DL400-91):</P><P>4.12电流互感器的二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护,则应在保护屏上经端子排接地。</P>
<P>但是人家适用范围讲:</P>
<P>1.2本规程适用于3kV及以上电力系统中电力设备和线路的继电保护和安全自动装置。</P>
<P>好像也不能作为依据啊。我疯了。</P>
<P>同事的忙不好帮哈!</P>
<p>
回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
<P>要接地的,开路会产生高压,损坏仪表。</P><P><FONT color=#000000>电测量及电能计量设计规程中有讲到。</FONT></P>
<P>大学课本也有讲到的吧</P>
回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
<P>呵呵,欢迎3楼到来。</P><P>嘿嘿,请看清楚喔。</P>
回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-18 15:23:44</I>)的发言<BR>低压电动机采用电机保护器,并使用了电流互感器。那么这个电流互感器是否需要接地?规范的依据在哪?</DIV><P><BR><BR>我见的电机主回路使用电流互感器的都接地了,规范的依据不知道。</P>
<P>但是可以类推的,比如没有宿舍的需要系数,大家就采用住宅的需要系数来计算。</P>
<P>同样,不接地可能感应高电压,那就接地呗!</P>
回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
<P>现在的情况是日本人要规范依据的。</P>回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
DLT5137-2001电测量及电能计量设计规程<p>
<p>11.1.5电流互感器的二次绕组的中性点应有一个接地点。测量用二次绕组应在配电装置处接地。
<p>和电流的两个二次绕组的中性点应并接和一点接地。
<p>
回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
有理论依据,没有规范依据,规范不可能把1+1=2,2+2=4,这些理论,逻辑分析的东西全给你!电流互感器二次侧必须接地!回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
<P>必须接地,不然电流互感器断路是很危险的.</P>回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
<P>这里不是测量,是电动机保护器。</P><P>注意规范的引用。</P>
<P>有的厂家反而要求这里不要接地的。不信去问问~</P>
回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
<P>我用过AB的E3 plus,MP要求接地的,并且有接地端子.电机保护器实际就是电子热继,整定范围比较大,整定值点位比较多,带通讯接口,有的还带接地故障保护模块.</P>回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
<P>这样吧,既然规范里都规定了二次接地,并且找不到不接地的理由,那该怎么办呢?</P><P>可以把图纸发上来,看看电路是什么样子的。大家互相学习一下</P>
回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?
WO斑好主意,我顶。