自控系统与火灾系统讨论
<P>这两个系统对控制设备有交叉的地方,比如排风兼排烟,照明控制。</P><P>目前我院做法:平时自控系统做控制,火警时由火警系统接管控制,停非消防风机、空调等等,同时送火警信号给自控。</P>
<P>规范也没说这两个系统集成如何处理。但我在《地铁设计规范》中看到BAS与FAS(火警)做法是这样的:</P>
<P>平时BAS控制,火警由FAS给BAS火警信号,由BAS停风机,接通应急照明,实际上是BAS发出控制指令,大家是如何做的?</P>
<P>此外规范对停风机、空调和切非是非别规定的,我的做法也是分开做的,但也有通过断电同时达到停机目的,大家如何做?</P>
<P>《常用水泵控制电路》中控制有些是错误的,大家工程中怎么处理,是否自己画二次?</P>
回复:自控系统与火灾系统讨论
<P>平时自控系统做控制,火警时由火警系统接管控制,停非消防风机、空调等等,同时送火警信号给自控</P><P>现在也只是这么做!后来再加一个漏电防火,但我基本上不做!</P>
回复:自控系统与火灾系统讨论
<P>平时自控系统做控制,火警时由火警系统接管控制,停非消防风机、空调等等,同时送火警信号给自控,</P><P>觉得这个程序上,还是合理的</P>
回复:自控系统与火灾系统讨论
<P>很多地方消防局不允许把消防系统纳入楼宇自控,只能监视,不能控制。</P><P>在火警状况下,门禁系统必须让位于火灾联动控制。</P>
回复:自控系统与火灾系统讨论
大家对二次图有何建议,难到大家都没仔细看过吗?消火栓的回复:自控系统与火灾系统讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-12-21 17:25:16</I>)的发言<BR>大家对二次图有何建议,难到大家都没仔细看过吗?消火栓的</DIV><P><BR><BR>看过,设计时直接套用标准图。不过设备订货有厂家提供二次,估计没几个厂家按照设计的二次图。</P>
<P>WO斑,要是觉得二次图有错,你提出来大家议议好了。</P>
回复:自控系统与火灾系统讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-21 14:21:51</I>)的发言<BR><P>很多地方消防局不允许把消防系统纳入楼宇自控,只能监视,不能控制。</P>
<P>在火警状况下,门禁系统必须让位于火灾联动控制。</P></DIV>
<P><BR><BR>不单是消防局,国家规范也有这个要求吧,消防系统和线路都独立。</P>
<P>有门禁的时候,还要求在火灾时消防系统可解除门禁。</P>
回复:自控系统与火灾系统讨论
<P>二次图的设计,在图籍中,</P><P>1、消防室手动是跳过了过载保护的,1、2#泵没有互锁,控制思想是人为过载切换,水池水位过低的停泵也是由人来决定。两台泵不能同时启动也要人为控制,消防手动/自动的控制过程大不相同。手动难免忙中出错,如果不互锁,误操作会使两台泵都工作。二次的设计应避免这种情况,使人为因素减少。</P>
<P>2、自动模式,消防信号是保持型信号,一旦线路出问题水泵停止,应采用自锁型控制,即使控制线在火灾情况下断开也不会停泵。两泵的自动转换是由热继电器触发的,也就是现在争议的过载时是否切断电源,启动备用泵的问题,在这里显然是允许过载切换的。</P>
回复:自控系统与火灾系统讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-12-24 16:15:45</I>)的发言<BR><P>二次图的设计,在图籍中,</P>
<P>1、消防室手动是跳过了过载保护的,1、2#泵没有互锁,控制思想是人为过载切换,水池水位过低的停泵也是由人来决定。</P><BR></DIV><BR><BR>有不同意见的,楼下补充。
回复:自控系统与火灾系统讨论
<P>很多地方消防局不允许把消防系统纳入楼宇自控,只能监视,不能控制。</P><P>在火警状况下,门禁系统必须让位于火灾联动控制。</P>
<P>----------------------------------------------------------</P>
<P>问题是消防与非消防共用时(例如排风/排烟风机,走道应急照明兼作正常照明等),其控制是否应纳入楼宇BAS自控系统控制。</P>
<P>现在的实际情况是,大多数做法是不纳入楼宇非消防BAS系统控制。</P>
<P>那如何方便管理呢?个人想法:如果BAS控制室与消控室在一个房间不同的分隔(用防火玻璃分隔如何?可以做到空间独立,互不影响)内是否即满足消防部门要求又方便了管理。</P>
回复:自控系统与火灾系统讨论
<P>1、消防室手动是跳过了过载保护的</P><P>对,请注意S B 5、S B 6的作用是在消防泵没有启动时的“消防应急”控制。</P>
<P>此图有一个原则是,消防泵应在“消火栓按钮”或者“外控”发出信号后自动直接启泵,应具有互投措施。</P>
<P>在消防控制联动台上的按钮只有此强制启泵措施,就是用S B 5、S B 6钥匙开关直接启泵(并减少中间环节)。不是我们原来理解的在消控联动台上有两个泵的独立控制,互投控制能完善的控制系统。</P>
<P>2、“两泵的自动转换是由热继电器触发的”--------没有看出,我只看见“信号部分”有热继电器触点。</P>
<P>不管是外控自动还是手动,只要电机启动后,都是通过QC1 QC2的辅助触点自锁的啊。</P>
<P>“也就是现在争议的过载时是否切断电源,启动备用泵的问题,”在现在有争议的,图集上是没有反应。</P>
<P>我看的是04X501 65~57页</P><BR><BR>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-12-24 23:09:45 编辑过」</div>
回复:自控系统与火灾系统讨论
<P>我看的图籍是01D303-3,</P><P>04X501上的控制图有所改进,QC1 QC2自锁是在手动状态下,自动时还是要求K2长带电,也就要求自动信号要一直保持。</P>
<P>消防手动是没有互锁的,除非在控制台有机械联锁,保证两个钥匙开关不同时动作(如果只用一把钥匙操作也能保证,那么也就不需要电气互锁了)</P>
<P>自动转换是由热继电器触发的,肯定是的啊,只有1#泵过载,才会停1#启动2#,图籍上的做法要求热继电器不能采用自复位的(大多数热继电器都是如此)。</P>
页:
[1]